请教消防水箱容量的确定
hht070711
hht070711 Lv.2
2015年08月31日 15:01:41
只看楼主

建筑为局部七层商场,单层面积1000,总建筑面积约6500,建筑高度30.3米,建筑总体积接近30000立方,查建筑室内消火栓设计流量表,室内消火栓设计流量应为40L/s,喷淋用水量取25L/s,计算火灾初期10分钟消防用水量为39立方。老版防火规范有此条解释:当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18立方时,仍可采用18立方。但新版防火规范和消防规范却未发现此解释。请问如此建筑是否必须设置39立方消防水箱?或者依然设置18立方消防水池。万望高手指教!!!

2015年09月01日 10:20:52
2楼
二类高层公共建筑
18立方或20立方即可
回复
xmeiyi
2015年09月01日 10:22:30
3楼
GB50974-2014 5.2.1第2条
回复
thinpig
2015年09月01日 15:38:22
4楼
直接按50974
回复
ninim67
2015年09月02日 10:13:28
5楼
顶,学习了,谢谢!
回复
安穆明weibo
2015年09月06日 11:18:42
6楼
对于你给的条件,应当是属于二类高层公共建筑。查GB50974-2014 3.5.2可以知道室内消火栓流量应当为20L/s啊。这样算下来10min的流量应当为27立方。现在有两个选择:
1.按照5.2.1第2款:多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3;
可以设立一个18立方的水箱。
2.总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店,不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。
按照这一款是应当设立36立方。

根据计算为27立方,现在新消规范,直接选取不同体积的规格了。所以 应当设立36立方的水箱
回复
安穆明weibo
2015年09月06日 11:19:44
7楼
xmeiyi 发表于 2015-9-1 10:20 二类高层公共建筑18立方或20立方即可请问,这条第六款怎么满足?
回复
co1441852842930
2015年09月14日 17:27:06
8楼
安穆明weibo 发表于 2015-9-6 11:19 请问,这条第六款怎么满足?本工程总建筑面积6500,小于10000m2,不执行第六款。
回复
co1441852842930
2015年09月14日 17:37:50
9楼
天山4662 发表于 2015-9-14 17:27 本工程总建筑面积6500,小于10000m2,不执行第六款。还有一个问题,任一层建筑面积大于1000m2的商店属于一类公共建筑,要核实是否有建筑面积超过1000m2的楼层。。。若超过,应选择36m3的高位消防水箱。
回复
netbendan
2017年04月22日 16:09:25
10楼
第一,根据《建规》这属于公共建筑,24m以上任一层大于1000m2那就是一类高层公共建筑;

第二,根据《消规》公共建筑(商场)满足GB50974-2014 按照5.2.1第2款:多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3;取36m3!

第三,不满足10000m2以上商场建筑要求,最小取18m3.

第四,当两者不同时,取大值,那么就是36m3!
回复
cdxhei
2017年11月27日 09:20:18
11楼
没有突变,只有递变。一切都是神经突变。
回复