电气导管的选择及对相关规范的理解
大徐
大徐 Lv.7
2015年08月27日 19:20:24
只看楼主

本帖最后由 大徐 于 2015-8-27 19:26 编辑 电气导管的选择及对相关规范的理解一、相关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,简称《民规》。 《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》CECS100:98,简称《扣压规》。 《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120:2007,简称《紧定规》。二、案例 某超高层项目一 某公建项目二

本帖最后由 大徐 于 2015-8-27 19:26 编辑

电气导管的选择及对相关规范的理解
一、相关规范:
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,简称《民规》。
《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》CECS100:98,简称《扣压规》。
《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120:2007,简称《紧定规》。
二、案例
某超高层项目一
1.png
某公建项目二
2.png
三、案例分析
案例一中穿线管均为金属管。
案例二中穿线管为MT/JDG,说明前后矛盾,未吃透两本规范暂且不提。
目前市面上电气导管种类如下:
金属管
SC:焊接钢管
MT:普通碳素钢电线管
KBG:套接扣压薄壁钢管
JDG:套接紧定钢管
刚性塑料导管
PC:聚氯乙烯硬质电线管
FPC:聚氯乙烯半硬质电线管
线槽桥架(不在讨论之列)
SR:金属线槽
PR:塑料线槽
CT:电缆桥架
由于案例一、二中均为金属管,但目前市面上金属管至少4种,在工程上如何选择,是否满足设计及施工验收规范?值得深入研究。
《民规》 8.3.2中明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
条文解释8.3.2金属导管明敷于潮湿场所或埋地敷设时,会受到不同程度的锈蚀,为保障线路安全,应采用厚壁钢导管。
《民规》 8.6.2中暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管,应选用中型及以上管材。
条文解释8.6.2刚性塑料导管暗敷于墙体或混凝土内,在安装过程中将受到不同程度的外力作用,需要足够的抗压及抗冲击能力。IEC 614标准将塑料导管按其抗压、抗冲击及弯曲等性能分为重型、中型及轻型三种类型。暗敷线路应选用中型以上的导管是根据国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。
《民规》 13.10.5 线路敷设应符合下列规定:
3 当采用有机绝缘耐火电缆为消防设备供电的线路,采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护;所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施;当线路暗敷设时,应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护,并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm;
4 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采用穿金属导管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线;
5 消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿导管保护,并应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;当明敷时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施;采用绝缘和护套为难燃性材料的电缆时,可不穿金属导管保护,但应敷设在电缆竖井内。
从《民规》 13.10.5上可以看出,如明敷3、5采用穿线管必须采用金属导管,4金属导管和难燃型刚性塑料管均可。如暗敷:3、4时如采用穿线管应为金属导管或难燃型刚性塑料导管。5时如采用穿线管应为采用金属导管或难燃型刚性塑料导管。
根据规范,其中采用的可选组合有很多种,在如今市场建筑产品去化量较缓的情况下,业主都要求既满足规范又节省工程造价成为设计的主要任务。
根据规范并结合宣贯讲解,个人得出以下结论(除人防部分特殊要求):
公建:
地下部分,应采用SC和JDG,现大部分采用SC,建议采用JDG。
地上部分,《民规》 8.3.2中为宜,但公建的重要程度及条文解释、宣贯意见,应采用JDG或SC,建议采用JDG。切记不能采用KBG,因为KBG为薄壁钢管,其厚度最大为1.2。
住宅:
地下部分,应采用SC和JDG,现大部分采用SC,建议采用JDG。
地上部分,消防系统采用难燃型刚性塑料导管、KBG、JDG或SC,建议采用难燃型刚性塑料导管(B1级)。普通照明可采用中型以上阻燃型刚性塑料导管。
恳请各位指正。
附件1:《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》CECS100:98
3.png
附件2:《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120:2007

4.jpg
附件3:刚性塑料导管产品规格:分为轻型-205、中型-305、重型-405三种。
1、轻型-205 外径 ¢16mm-¢50mm
2、中型-305 外径 ¢16mm-¢50mm
3、重型-305 外径 ¢16mm-¢50mm
公称外径分别为:16、20、25、32、40的产品厚度如下:
1、16外径的轻、中、重厚度分别为:1.00(轻,允许差+0.15)、1.20(中,允许差+0.3)、1.6(重,允许差+0.3)。
2、20外径的中、重(没有轻型的)厚度分别为:1.25(中,允许差+0.3)、1.8(重,允许差+0.3)。
3、25外径的中、重(没有轻型的)厚度分别为:1.50(中,允许差+0.3)、1.9(重,允许差+0.3)。
4、32外径的轻、中、重厚度分别为:1.40(轻,允许差+0.3)、1.80(中,允许差+0.3)、2.0(重,允许差+0.3)。
5、40外径的轻、中、重厚度分别为:1.80(轻、中型,允许差+0.3)、2.0(重,允许差+0.3)。
附件4:装修材料燃烧性能 A 不燃性 B1 难燃性 B2 可燃性 B3 易燃性
附件5:相关定义
阻燃:在规定的试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内自行熄灭。
难燃:规定试验条件下,使物体材质被烧着后,当撤去火源能自熄。
对于PVC管,氧气指数≥27即符合阻燃要求,氧气指数≥32即符合难燃要求。
oxygen index 氧指数(OI)是指在规定的条件下,材料在氧氮混合气流中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度。以氧所占的体积百分数的数值来表示。氧指数高表示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧。

1.png


2.png


3.png


4.jpg

免费打赏
faxianze
2015年08月28日 14:16:56
12楼
看帖回复是个好习惯,我要坚持下去
回复
co1440470444008
2015年08月28日 14:28:30
13楼
:)很好,值得讨论!
回复
知乎圆桌
2015年08月28日 14:33:31
14楼
KBG现在很少采用了,最基本都是JDG

关于镀锌钢管有没有正负偏差范围。。。
回复
david200901050
2015年08月28日 14:36:53
15楼
好细的资料;谢啦
回复
梁银虎
2015年08月28日 14:48:11
16楼
分析的很细致 学习了
回复
weiyp1
2015年08月28日 15:22:45
17楼

谢谢楼主提供方便,
回复
王瑞成
2015年08月28日 15:42:27
18楼
讲得很有道理
回复
kakagoing
2015年08月28日 15:43:38
19楼
楼主很细致!
回复
梦就在
2015年08月28日 15:47:38
20楼
学习了,谢谢啊。
回复
小小菲菲
2015年08月28日 15:49:21
21楼
谢谢楼主分享的好资料
回复

相关推荐

APP内打开