工厂配电 拟上一套 母联自投 系统。在10kv市电停电时。停电的一路低压开关自动跳脱。母联开关自动闭合。不重要的负荷已经加了低压保护,故不用考虑母联后 变压器超载问题。具体需要增加那些东西? 对断路器有什么要求?因为马上要施工,迫切需要具体厂家 及型号。 土木币奖励!!

工厂配电 拟上一套 母联自投 系统。在10kv市电停电时。停电的一路低压开关自动跳脱。母联开关自动闭合。
不重要的负荷已经加了低压保护,故不用考虑母联后 变压器超载问题。

具体需要增加那些东西? 对断路器有什么要求?


因为马上要施工,迫切需要具体厂家 及型号。 土木币奖励!!
无标题.png

无标题.png

免费打赏
沈水南北
2015年08月27日 15:42:24
2楼
1、专用的备自投装置或者PLC继电器组合;
2、为以上装置可靠供电的电源;
回复
lejinghuan
2015年08月27日 16:39:08
3楼
也可以采用中间继电器实现,要求写上以后成套厂都有现成的图纸的
另外进线开关别忘记加失压脱扣了
回复
kkkfg
2015年09月09日 12:49:01
4楼
不错的资料,谢谢分享 
回复
qq404869242
2015年09月09日 13:48:32
5楼
这很容易实现的,可以用继电器实现,比较不可靠。现在有很多专门的母联控制器,像施耐德ATMT方案,就有这个方案,国产的也有很多专门为这个做的控制器
回复
lingxuct
2015年09月09日 16:35:19
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-9-9 16:41 编辑

低压BZT的二次线路朋友没见过?

二个进线和一个母联的断路器都要有电动合闸和分闸线圈,并有辅助触点(不需要失压脱扣)。

二个进线开关前接电压继电器,母联柜上一只中间继电器(做二次电源自动切换)。

原理:当一侧进线失电,电压继电器失电时常闭触点接通(从母联柜上取电源)跳闸线圈,让失电的进线断路器分闸,断路器的辅助常闭触点接通母联断路器的合闸线圈(串联母联断路器的常闭触点)。

当然,在母联柜上有二次线的BZT选择开关(手动---不自投、自动---BZT、并列---二变压器具备并列条件时有此线)。

在此给朋友们提个问题:这样的接线,发生母线侧短路,进线断路器跳闸时,母联开关的BZT会不会动作?(选择开关在自动档)
也就是问:备自投会不会投到故障(短路)的母线上(使二个电源全跳光)?
回复
曾先生
2015年09月09日 22:00:44
7楼
跟着高手长知识了。
回复
wclmnn95529
2015年09月09日 22:42:08
8楼
1、增加备自投装置及两段母线电流,电压检测信号
2、按照正常设计应该是每一台变压器的容量都可以满足同时带两段母线所带的负荷
回复
小小小的小
2015年09月16日 10:21:13