SOS,房间排风的问题?
mygtmzx
mygtmzx Lv.2
2015年08月27日 15:24:25
来自于通风排烟
只看楼主

有一栋楼,20个房间,每个房间面积10平方,高度3米。现在想要通过风管对房间进行排风,换气次数定为3次/小时。风管最长23米,3个弯头。请问各位大侠,1.风机该怎么选型? 2.风机的风压该如何计算?本人对通风排烟方面是个菜鸟,还望各位大侠多多指教!

有一栋楼,20个房间,每个房间面积10平方,高度3米。现在想要通过风管对房间进行排风,换气次数定为3次/小时。风管最长23米,3个弯头。请问各位大侠,1.风机该怎么选型?
2.风机的风压该如何计算?

本人对 通风 排烟方面是个菜鸟,还望各位大侠多多指教!
免费打赏
wjk1989
2015年08月28日 16:53:54
2楼
1、风机就按换气次数算出风量再加0.1的漏风量就好了。20*10*3*3*1.1=1980,风机样本上选个风量接近的。
2、风机压头就按每米风管几个帕来选就行了。有个一百多点就行了