本帖最后由 soft000 于 2015-8-27 11:07 编辑 1-4层为宾馆约2000平米左右,5-6层局部突出,突出部分面积为300平米,1-4层有三部疏散楼梯(其中一部为住宅单独设置,与公建部分完全分开),住宅只有一部楼梯从6层一直通到1层,住宅楼梯与宾馆楼梯完全分开,独立设置,请问大婶,此种情况下局部突出的5,6层只设一部楼梯是否符合规范。另:防火规范5.5.11中说,多层公建,局部突出面积超过200平米时,不能只设一部楼梯。此处规范怎么理解。个人的理解是,如果是纯粹的公共建筑,即,突出部分为公建的话,则必须也做两部楼梯。
本帖最后由 soft000 于 2015-8-27 11:07 编辑
1-4层为宾馆约2000平米左右,5-6层局部突出,突出部分面积为300平米,1-4层有三部疏散楼梯(其中一部为住宅单独设置,与公建部分完全分开),住宅只有一部楼梯从6层一直通到1层,住宅楼梯与宾馆楼梯完全分开,独立设置,请问大婶,此种情况下局部突出的5,6层只设一部楼梯是否符合规范。
另:防火规范5.5.11中说,多层公建,局部突出面积超过200平米时,不能只设一部楼梯。此处规范怎么理解。个人的理解是,如果是纯粹的公共建筑,即,突出部分为公建的话,则必须也做两部楼梯。
经验不足,请大神解答帮助。
2楼
怎么没人解答呀 求助
回复
3楼
坐等大神解答
回复
4楼
电梯没特殊要求
回复
5楼
5.5.11条中可不是要做俩楼梯,而是设1部疏散楼梯的条文,但必须保证两个疏散方向,借用另一出屋面的楼梯。可以见13J811-1改5-48页很清楚的。
而你的局部5、6公建只有1部,是不符合5.5.11条规范。
回复
6楼
真仙 发表于 2015-8-28 09:49 5.5.11条中可不是要做俩楼梯,而是设1部疏散楼梯的条文,但必须保证两个疏散方向,借用另一出屋面的楼梯。可 …首先感谢大神解答。5.5.11中所说的是,高出部分的面积不超过200平米时,高出部分可设一部疏散楼梯,那么超过200平米的话,就是不能只设一部楼梯了 ,对吗。还有 条文解释中说的好像是针对会议室啊 之类的 功能房间,如果高出部分是住宅的话,是不是可以只设一部楼梯?
回复
7楼
寰堝ソ
回复
8楼
本帖最后由 真仙 于 2015-8-30 10:20 编辑 soft000 发表于 2015-8-29 17:21 首先感谢大神解答。5.5.11中所说的是,高出部分的面积不超过200平米时,高出部分可设一部疏散楼梯,那么超 …公建突出部分超过200平,就不能按5.5.11条做一楼梯。其他功能也是可以的,见13J811-1改上就是其他功能的房间。你的工程要是住宅的话,应该按5.4.10条公建与住宅分别设计。住宅的疏散按住宅部分的规范要求,如5.5.25条等等。
回复