这样算地下室水浮力是否对?
wht741
wht741 Lv.6
2015年08月27日 08:57:22
只看楼主

本帖最后由 wht741 于 2015-8-27 09:14 编辑 这样算地下室水浮力是否对?按某结构培训机构的教程,意思是只要地下水位过了地下室顶板,水浮力就是恒定的,即总是10h1;我有点想不明白……

本帖最后由 wht741 于 2015-8-27 09:14 编辑

这样算地下室水浮力是否对?
按某结构培训机构的教程,意思是只要地下水位过了地下室顶板,水浮力就是恒定的,即总是10h1;我有点想不明白……


222218raqgvrao61g1bros(2).png

免费打赏
石井鱼
2015年08月27日 09:07:04
2楼
个人觉得是对的,没有问题
回复
yyf289958616
2015年08月27日 10:32:51
3楼
培训结构说的是对的,楼主你的第二个公式有误,f=10(h1+h2)-10h2-18h2
回复
wht741
2015年08月27日 10:56:12
4楼
yyf289958616 发表于 2015-8-27 10:32 培训结构说的是对的,楼主你的第二个公式有误,f=10(h1+h2)-10h2-18h2请指教是哪里错了?谢谢!
回复
yyf289958616
2015年08月27日 10:58:50
5楼
wht741 发表于 2015-8-27 10:56 请指教是哪里错了?谢谢!收到的水浮力减去土的重量和水的重量就行了。
回复
工程设计1
2015年08月27日 11:24:29
6楼
培训结构说的是对的,楼主你的第二个公式有误,f=10h1-8h2.
10h1为浮力,8h2为上部图的浮容重。
回复
洞房不败之玉女
2015年08月27日 11:48:04
7楼
水浮力计算公式阿基米德原理没有学过么?水浮力=水密度*G*体积。地下室体积固定,所受浮力肯定不变啊。只是埋得越深,上下底板受到的水压力越大而已。配筋什么的要加大。不管什么情况。物体所受的浮力之于埋入水的体积有关。
回复
wht741
2015年08月27日 12:28:16
8楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-8-27 11:48 水浮力计算公式阿基米德原理没有学过么?水浮力=水密度*G*体积。地下室体积固定,所受浮力肯定不变啊。只是 …能否这样理解,土进入容器时,也会有水溢出?
回复
wht741
2015年08月27日 12:30:03
9楼
wht741 发表于 2015-8-27 10:56 请指教是哪里错了?谢谢!我个人理解是水浮力减去土的浮重度
回复
h641993774
2015年08月27日 13:05:46
10楼
水浮力减去土重,水位以下的土用浮容重
回复
yezirun
2015年08月27日 15:49:03
11楼
10H1-8H2是这么多。
回复