各位高手:何保证带负荷测试的负荷电流够大?
dugu007jiams
2007年10月28日 23:09:21
来自于继电保护
只看楼主

目前,我们所施工的110KV变电站在启动前碰到一个难题,就是:没有足够容量的负荷电流来进行测试工作!为一般情况下110KV变电站的无功补偿容量为主变容量(40000--63000左右)20%,初次启动时将全部电容投入,依据此电流来进行带负荷检测.但是在对侧220KV站的110KV间隔CT到1200/5A时,此电流就无法保证对侧间隔能够准确地测量到差动电流.请问各位高手有没有好的经验可以借鉴一下!

目前,我们所施工的110KV变电站在启动前碰到一个难题,就是:没有足够容量的负荷电流来进行测试工作!为一般情况下110KV变电站的无功补偿容量为主变容量(40000--63000左右)20%,初次启动时将全部电容投入,依据此电流来进行带负荷检测.但是在对侧220KV站的110KV间隔CT到1200/5A时,此电流就无法保证对侧间隔能够准确地测量到差动电流.请问各位高手有没有好的经验可以借鉴一下!