请问一下各位有经验的大神,地下室柱子比上部结构柱子截面大一号,柱子纵筋配筋率还要满足1.1倍吗?截面形式不一样的时候呢?比如上柱600X600,地下室700X700;上柱圆柱500,地下室方形600x600

请问一下各位有经验的大神,
地下室柱子比上部结构柱子截面大一号,柱子纵筋配筋率还要满足1.1倍吗?
截面形式不一样的时候呢?比如上柱600X600,地下室700X700;上柱圆柱500,地下室方形600x600
h641993774
2015年08月26日 16:07:32
2楼
顶板不是嵌固端就没必要啊
回复
芈卺爻
2015年08月26日 16:10:48
3楼
做嵌固端的话就必须
回复
qiuyewuheng
2015年08月26日 16:42:03
4楼
h641993774 发表于 2015-8-26 16:07 顶板不是嵌固端就没必要啊顶板不是嵌固端,那底层柱因为截面和标号比较大配筋太小了,是不是也不好啊?旁边的人都让我按1.1倍取。
回复
沉默剑客
2015年08月26日 17:01:06
5楼
你700x700的柱子配筋 若按构造肯定比600x600大的吧
回复
韩城
2015年08月26日 17:07:13
6楼
高规条文说明:“……设计应适当加强”,加大截面和加大配筋都算是加强的方法,不作嵌固端,配筋不小于上部应譔可以了吧。
回复
洞房不败之玉女
2015年08月26日 18:34:39
7楼
没必要变柱子截面吧。至少变截面也要取个合适的高度。变截面不能变化的太大。刚度突变太大。不是嵌固端,没要求。