钢框架独立基础计算时候要不要考虑风荷载
askzhu
askzhu Lv.12
2015年08月26日 11:20:02
只看楼主

一个8度区的多层钢框架结构。计算独立基础的时候读取satwe荷载要不要考虑风荷载?地震力可以根据抗规4.2.1条判断。但是风荷载有没有要求呢?

一个8度区的多层钢框架结构。计算独立基础的时候读取satwe荷载要不要考虑风荷载?地震力可以根据抗规4.2.1条判断。但是风荷载有没有要求呢?
免费打赏
askzhu
2015年08月26日 11:20:50
2楼
pkpm这里的选项
回复
胡司令
2015年08月26日 11:30:32
3楼
计算基础大小和配筋时应该考虑吧,计算沉降时不用
回复
zyhjiao
2015年08月26日 15:30:18
4楼
没有要求,就是必须考虑。
回复
askzhu
2015年08月26日 15:49:52
5楼
zyhjiao 发表于 2015-8-26 15:30 没有要求,就是必须考虑。什么要求呢???
回复
一支穿云箭
2015年08月26日 16:56:17
6楼
为什么不考虑呢? 什么原因会问出这个问题呢?
回复
sdt2468
2015年09月05日 09:52:59
7楼
要考虑的。规定的。。。。。。。。。。。。。。。
回复
安仔010
2015年09月17日 15:47:22
8楼
考虑啊0.0....
回复
luhuajie123
2016年01月19日 14:16:22
9楼
要考虑的。规定的
回复
学会幸福的笑
2016年01月28日 15:43:59
10楼
那有这样的规定 我也没有找到。
回复

相关推荐