本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2015-8-25 15:01 编辑 如题,谢谢!依据是哪条啊?
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2015-8-25 15:01 编辑
如题,谢谢!依据是哪条啊?
2楼
只说不能放在配电箱内。没说必须安装在模块箱内
回复
3楼
好的,谢谢了!
回复
4楼
路过学习了!!!!
回复
5楼
本帖最后由 li293293 于 2015-8-29 17:04 编辑
回复一楼的,根据新《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013 第6.8.2条规定,模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内,第6.8.4条规定,未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mmX100mm的标识。
回复
6楼
lee293 发表于 2015-8-29 17:01 回复一楼的,根据新《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013 第6.8.2条规定,模块严禁设置在配电(控制)柜( …这个也是没说必须安装在模块箱内
回复
7楼
只说不能放在配电箱内。没说必须安装在模块箱内
回复
8楼
印度 发表于 2015-9-11 14:27 这个也是没说必须安装在模块箱内没有,根据6.8.4条,未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mmX100mm的标识。
回复
9楼
只说不能放在配电箱内,没说必须安装在模块箱内
回复
10楼
只说不能放在配电箱内。
回复
11楼
只说不能放在配电箱内
回复