新火规要求模块必须安装在模块箱内吗?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2015年08月25日 14:59:29
只看楼主

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2015-8-25 15:01 编辑 如题,谢谢!依据是哪条啊?

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2015-8-25 15:01 编辑

如题,谢谢!依据是哪条啊?
000.jpg

000.jpg

ljn112233
2015年08月25日 16:11:52
2楼
只说不能放在配电箱内。没说必须安装在模块箱内
回复
ziqiangbuxi
2015年08月25日 16:33:18
3楼
好的,谢谢了!
回复
co1438651239503
2015年08月26日 04:30:38
4楼
路过学习了!!!!
回复
lee293
2015年08月29日 17:01:45
5楼
本帖最后由 li293293 于 2015-8-29 17:04 编辑

回复一楼的,根据新《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013 第6.8.2条规定,模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内,第6.8.4条规定,未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mmX100mm的标识。
回复
印度
2015年09月11日 14:27:21
6楼
lee293 发表于 2015-8-29 17:01 回复一楼的,根据新《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013 第6.8.2条规定,模块严禁设置在配电(控制)柜( …这个也是没说必须安装在模块箱内
回复
林儿122
2015年09月13日 08:23:10
7楼
只说不能放在配电箱内。没说必须安装在模块箱内
回复
lee293
2015年09月14日 21:34:40
8楼
印度 发表于 2015-9-11 14:27 这个也是没说必须安装在模块箱内没有,根据6.8.4条,未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mmX100mm的标识。
回复
liay2009
2015年09月15日 16:29:05
9楼
只说不能放在配电箱内,没说必须安装在模块箱内
回复
lingyun2015
2015年09月17日 15:21:06
10楼
只说不能放在配电箱内。
回复
jianzhudianqic
2015年10月08日 13:52:23
11楼
只说不能放在配电箱内
回复