求教各位大虾:现有一地处广东的通信机房,其室内温度要求22+/-2度,空调负荷大约为130UST。现空调系统为新风+风机盘管系统。主机为360UST(还包含部分办公楼区供冷)。因通信机房的特殊要求,在冬季运行时,主机最好不要频繁停机。但在冬季冷却水水温较低。主机会因冷却水温低而保护停机。尽管操作人员通过调节水流量、人工开停冷却风机等,但都不能较好的处理这个问题。希望各位大虾给予帮助!多谢!!!!!
可以在冷却水塔的水盘内加装温控开关控制水温,使散热风扇受到控制,可设定水温低于30℃风扇不会运转
回复
3楼
多谢barry.chang的帮助!!!!
回复
4楼
也可以用冷却水直接供冷
回复
5楼
冷却水直接供冷,倒是个好的方案!!!多谢!!!!!!!!!
回复
6楼
但是冷却水直接供冷需具备很多条件,
1:需增设板式热交换器
2:冷却水管到尤其是露在室外的需设电伴热保温
3:需经过计算重新设循环水泵
4:此种使用方法对冷却塔密封要求较高,否则由于采用开式系统,使得冬季制冷用热交换器前的过滤器经常出现堵塞现象.
回复
7楼
我同意
回复
8楼
通信机房有恒温恒湿要求,其室内温度要求22+/-2度,采用冷却水直接供冷不好保证供水水温的品质,即供水温度保证设备换热达到设计要求,而且末端的控制阀门调节也会比较频繁.所以我认为重点还是解决冷却水水温过低的问题,在供回水管路上加设温控旁通比例积分调节阀门!只要主机能启动,通过设定温度调节旁通的冷却水量,这样可以避免即使不开风机,由于冷却水通过填料与室外空气热交换造成回水温温度偏低的问题.如果开机困难最好在回水处加设电加热器或小热泵加热!
回复