惨,可怕,请各位高手帮忙分析,谢谢!
pjh742
pjh742 Lv.6
2015年08月25日 09:22:03
只看楼主
#19 (2).jpg

#19 (2).jpg

免费打赏
wang171468177
2015年08月27日 07:34:38
12楼

路过学习,,,
回复
yxp400
2015年08月27日 08:13:17
13楼
应该是质量问题{:2_84:}
回复
扫除
2015年08月27日 08:38:21
14楼
学习
回复
sldhdlcj
2015年08月27日 08:42:29
15楼
学习了,应该是避雷器质量问题。
回复
yingying20
2015年08月27日 08:47:20
16楼
第一次见到啊。学习
回复
fitman
2015年08月27日 09:08:56
17楼
首先,这没什么惨,损失一个避雷器没什么大不了。
其次,也没什么可怕,这种避雷器的损坏方式真的很温柔了。
对于避雷器,由于其固有的特性,运行一段时间就可能失效损坏,而且很难作出保护,因此一般只能靠定期检查,发现参数变化大了就更换。如果没发现,而运行中损坏,也没什么,更换就是了,只要不损坏其他设备和人员(现在用硅胶外套,情况比以前的瓷外套好多了)。
回复
beida_energy
2015年08月27日 09:27:06
18楼
应该是避雷器的质量问题!
回复
qinabochenhong
2015年08月27日 11:22:59
19楼

路过学习,,,
回复
showin3690
2015年08月27日 12:42:10
20楼
系统运行情况如何
回复
wboy8759
2015年08月27日 12:58:05
21楼
这个没什么可怕的,因为这种有机绝缘裙套的避雷器炸了也不会伤人。俺以前遇到几次瓷绝缘外套的避雷器爆炸才叫恐怖哦,碎瓷片四面横飞!幸好没人在旁边。
俺见过的几次避雷器爆炸的原因(供参考):
1、变电所110kV电源进线避雷器爆炸——供电局110供电线路断线缺相,产生瞬态过电压;
2、变电所110kV主变压器中性点避雷器爆炸——供电局110kV供电线路一相断线接地,产生零序瞬态过电压;
3、27.5kV高压电容器串电抗补偿支路上的避雷器爆炸——LC匹配失谐,产生谐振过电压;
4、隧道内25kV接触网线路避雷器爆炸——环境潮湿,线路绝缘子污秽受潮,爬电、闪络,产生瞬态过电压;
5、变电站内27.5kV母线避雷器爆炸——母线搭接头过热造成接触不良,产生瞬态过电压。
此外,还有因雷雨季节的雷击,以及一些不明原因的炸裂(也许是本体质量问题了)。