惨,可怕,请各位高手帮忙分析,谢谢!
pjh742
pjh742 Lv.6
2015年08月25日 09:22:03
只看楼主
#19 (2).jpg

#19 (2).jpg

co1440477852819
2015年08月25日 13:01:53
2楼
避雷器问题吧
回复
coolcoolrock
2015年08月25日 13:05:31
3楼
击穿绝缘了
回复
dylan3940
2015年08月25日 13:29:19
4楼
开膛破肚。。。。

把JS-8放电计数器升级一下,换成JCQ型在线监测,计数的同时可以监测一下避雷器泄漏电流,一般这种事故都是有前兆的,就是泄漏电流增大。
回复
wwb926
2015年08月25日 14:46:41
5楼
氧化锌避雷器在10KV出现过类似的情况,没查出原因
回复
co1440470444008
2015年08月25日 15:31:56
6楼
这是避雷器的问题,避雷器泄露电流过大!
回复
dev1227ht
2015年08月25日 17:19:11
7楼
可怕吓人啊。第一次见到啊。
回复
sasa401
2015年08月25日 23:29:38
8楼
可怕吓人啊。第一次见到啊。
回复
lzchengyang
2015年08月26日 09:49:15
9楼
是不是避雷器的自身质量问题,避雷器泄露电流过大!
回复
bambooxiaoz
2015年08月26日 11:00:29
10楼
路过学习,,,
回复
co1438651239503
2015年08月27日 06:30:13
11楼

路过学习!!!!
回复

相关推荐

APP内打开