电网的黑启动和孤网运行是县电网在失去大电网支撑的情况下,利用网内小水电组网运行的一种运行方式。 其调度程序复杂、操作任务繁多是难以想象的,稍有不慎就会造成系统重复瓦解和事故。并且随着电网日益复 杂和线路负荷的不断增大,黑启动和孤网运行越来越难以保证。但是这种运行方式也是电网暂时无法完全避免的, 在2008年冰雪灾害期间,我国南方电网就形成多个孤网,有些县就因长期未经历过这种极端情况,没有相应预案,

电网的黑启动和孤网运行是县电网在失去大电网支撑的情况下,利用网内小水电组网运行的一种运行方式。

其调度程序复杂、操作任务繁多是难以想象的,稍有不慎就会造成系统重复瓦解和事故。并且随着电网日益复

杂和线路负荷的不断增大,黑启动和孤网运行越来越难以保证。但是这种运行方式也是电网暂时无法完全避免的,

在2008年冰雪灾害期间,我国南方电网就形成多个孤网,有些县就因长期未经历过这种极端情况,没有相应预案,

无法实行“黑启动”组网运行,深受其害。江西省在城县是一个典型的末端电网,电源单一,几乎每年都要经历黑

启动和孤网运行。我们通过多年的实践,对孤网运行这种特殊的运行方式积累了一些经验,2008冰雪灾害期间,

经过多次黑启动和孤网运行,保证了重要用户的用电;2009年因电网建设改造,经历了20次220余小时的孤网运行,

由于组织严密、预案完善、措施得当,没有出现系统再次瓦解现象,在负荷高峰期保证重要用户的用电,在其他时

段保证了全县大部分用户的供电。

1石城县电网概况

石城县供电公司现有35kV变电站6座,主变压器10台,总容量50.6MV•A, 2009年网内最大负荷28500kW,

平均负荷11000kW,低谷负荷5500kW,电网负荷峰谷差异较大,负荷主要集中于县城的6回10kV线路。

网内共有小水电站39座,发电机组69台,总装机容量17325kW,大部分为径流水电站。装机容量较大的电站

主要有3座:岩岭一级电站装机3*1250kW,总装机容量3750kW,为年调节电站;新坪电站装机

2*1250 kW+2*630 kW+200 kW,总装机容量3960kW,为径流电站;小坑电站装机3*630 kW,总装机容量1890kW,

为径流电站。这些电站的负荷通过一回35kV线路送入对城区供电的变电站。

在电网结构上,石城县电网是典型的末端电网,只有一回110kV线路与主网相连,并且只通过一回35kV线路

与110kV变电站相联,从整个县电网网架结构上看,为单一电源,并且配网薄弱,供电可靠性不高,小水电装机

容量少,只要上一级电网因施工或故障停电,都造成全县电网失压或孤网运行。

2 “黑启动”和孤网运行的工作措施

2.1强化组织,完善预案

由于石城电网几乎每年都要经历“黑启动”和孤网运行的考验,公司领导深知要是事先没有一套符合

电网实际的、完整的“黑启动”和孤网运行预案,就会拖延系统恢复供电的时间,甚至因处置失误,造成新的事故。

公司首先成立了“黑启动”领导小组,领导小组下设专家小组和工作小组,具体负责电力调度和需求侧管理,特别是

每年根据电网实际情况对预案进行修订完善,细化方案步骤,组织人员审查其合理性和可操作性,并组织对预案进行

事先模拟演练,对预演中所发现的问题研究相应的解决措施,同时要求相关部门及时完善其他各种相配合的应急预案。

“黑启动”方案出台后,如何掌握“黑启动”的操作要领是与调度员业务水平密不可分的,公司先后组织调度员参加

发电厂的跟班学习,了解各主力电站设备状况,了解发电厂的零启升压、调频、调压、开停并列等工作程序,熟悉在

“黑启动”实施中如何把握频率、电压与负荷之间的配合,增加对发电系统的认识,增强驾驭电网的能力。在“黑启动”

和孤网运行期间,除当值调度员外,公司领导和调度中心负责人坚守在调度现场,及时预测、研究、协调和处理电网运

行中所出现的问题,以确保“黑启动”成功和电网稳定运行。

2.2严肃调度纪律,确保“黑启动”电网不重复瓦解

经我们多年的经验证明,服从调度指挥,严肃调度纪律,是黑启动恢复电网送电并保证孤网运行稳定的前提。

为了使黑启动运行的电网不发生重复瓦解的现象,预案规定每操作一步的前后都要监视电网频率和重要节点的电压

情况,明确各发电站增加机组出力,停送哪一条线,拉合哪一个断路器和台区,都必须严格按照调度指令执行。

多年的经验证明,措施和程序清楚到位,是确保黑启动成功和保证电网不瓦解的基础。为了使停、送负荷时不因系统

频率、电压过高或过低造成系统瓦解,需要采取的具体措施主要有:一是只有满足下一步操作条件后才下达下一步操

作任务;二是在送负荷时,将系统频率调至51Hz左右再送,在停负荷时,将系统周波降至49Hz左右再停;三是为了在送

负荷时不因负荷太大造成频率、电压波动太大而使系统解列,我们根据积累的经验和结合发电机的特性确定,每次加

减负荷的最大量应控制在已并入电网运行的发电机组总容量的12.5%左右,即将大负荷线路用分段开关采取分段送电

方式,甚至拉掉一部分配电台区,采用单个台区送电的方式,逐步恢复全网供电;四是根据大负荷用户的启、停容易造

成系统周波、电压波动大,极易使系统瓦解的特点,孤网运行时,实行大工业用户暂停生产用电。

2.3完善发电设备,增强调节能力

在 黑启动的过程中,保持频率和电压稳定至关重要,这离不开组织措施,也离不开先进的装备和技术,电网的三

个主力电站,担任调频、调压的岩岭电站是七十年代末建成的电站,使用的是机械液压调速器,由于运行多年,设备老

化,其调节性能差、灵敏度低,孤网运行时停送负荷超过300kW就有可能造成电网解列。为了增强系统的调节性能和调

节容量,我们促成新建成投运的新坪电站一台1250kW机组安装电气液压调速器,经过实践证明,在 2009年的黑启动

和孤网运行的过程中,电网的稳定性得到了很大的加强,从2008年的停送300kW增加到2009年的700kW负荷,送电

负荷虽增加了一倍多,但频率、电压波动却比以前小,电网的调节能力和稳定性大大增强,也减少了很多繁杂的操作程序。

先进的设备更加确保了黑启动的成功和电网的稳定运行。