电力电缆交叉的问题
hetlong
hetlong Lv.7
2007年10月28日 20:46:51
只看楼主

请教下:不同电压等级,电力电缆平行交叉之间的安全距离是多少?

请教下:不同电压等级,电力电缆平行交叉之间的安全距离是多少?
免费打赏
lxt9607
2007年10月29日 14:17:34
2楼
既然是电力电缆,会有平行交叉之间的安全距离要求吗?
回复
wstheonly
2007年10月29日 15:44:42
3楼
电力电缆间及其与控制电缆间
10kV及以下
平行0.10
交叉0.50

10kV以上
平行0.25
交叉0.50

回复
question
2007年10月29日 15:52:27
4楼
10kV及以下
平行0.10
交叉0.50

平行比交叉要求还低,晕!
回复
lxt9607
2007年10月29日 16:03:35
5楼
手边没规范,向各位学习一下。
回复
wengtongbiao
2007年10月29日 20:33:22
6楼
是高压电缆还是低压电缆?架空还是进管井?
回复
hetlong
2007年11月19日 14:08:20
7楼
高压电力电缆,管井
回复
lingxuct
2007年11月19日 18:31:32
8楼
用一块钢板隔在中间,再把钢板接地就可以了。
回复
dreamboat
2007年11月19日 18:52:17
9楼
在电缆井内其实应该用防火材料隔开,这样就不会因为一跟电缆烧毁,而破坏其他电缆!
回复
dreamboat
2007年11月19日 18:53:29
10楼
用钢板搁并不安全
回复
normanpu1
2007年11月21日 20:44:29
11楼
看使用环境,低压问题到不是很大,高压要看规范了
回复

相关推荐

APP内打开