朋友们,KYN28-12柜的相关接地问题,请大家谈谈你们的做法和制作标准:一、VS1断路器手车的接地,通过什么与开关柜主接地铜排连接,连接材料的规格?二、JN15接地开关,通过什么与开关柜主接地铜排连接,连接材料的规格?三、PT手车的一次中性点接地线,用多少平方的导线与接地排连接?以上问题是否有国家标准或者相关规范,有的请说出的代号。
朋友们,KYN28-12柜的相关接地问题,请大家谈谈你们的做法和制作标准:
一、VS1断路器手车的接地,通过什么与开关柜主接地铜排连接,连接材料的规格?
二、JN15接地开关,通过什么与开关柜主接地铜排连接,连接材料的规格?
三、PT手车的一次中性点接地线,用多少平方的导线与接地排连接?
以上问题是否有国家标准或者相关规范,有的请说出的代号。
12楼
yuquan852 发表于 2015-8-26 14:18 在等几天就打分,7楼的朋友是做成套的吧,答案很直观;dylan3940版主讲解的很全面。是的,相互学习、
回复
13楼
yuquan852 发表于 2015-8-26 15:23 感谢版主的讲解,另外想证实一个问题,某些厂家的KYN28柜,JN15接地开关自带的铜编织带直接接在柜体上,而 …不符合要求,JN15接地开关的接地不能直接接在柜体上,要用铜排连接在主接地上
回复
14楼
元件的短耐电流有关系,即短路时,流过保护地线的电流不能小于200A每平方毫米。例如:开关的短耐电流为31.5KA,那么接地线的面积就不能小于157.5平方毫米,即至少需用40*4的铜排。我一直以来都是这样设计的。在GB3906的型式试验要求中也有描述,你可以去查阅一下。
回复
15楼
向前辈们学习了
回复
16楼
谢谢专业人士帮忙,学到知识
回复
17楼
谢谢楼主的讲解。
回复
18楼
谢谢楼主的讲解
回复