朋友们,KYN28-12柜的相关接地问题,请大家谈谈你们的做法和制作标准:一、VS1断路器手车的接地,通过什么与开关柜主接地铜排连接,连接材料的规格?二、JN15接地开关,通过什么与开关柜主接地铜排连接,连接材料的规格?三、PT手车的一次中性点接地线,用多少平方的导线与接地排连接?以上问题是否有国家标准或者相关规范,有的请说出的代号。
朋友们,KYN28-12柜的相关接地问题,请大家谈谈你们的做法和制作标准:
一、VS1断路器手车的接地,通过什么与开关柜主接地铜排连接,连接材料的规格?
二、JN15接地开关,通过什么与开关柜主接地铜排连接,连接材料的规格?
三、PT手车的一次中性点接地线,用多少平方的导线与接地排连接?
以上问题是否有国家标准或者相关规范,有的请说出的代号。
2楼
也想知道???
回复
3楼
对于问题一和问题二,都属于开关柜主接地回路问题,请参照GB3906-2006的 序5.3接地 。对于10kV中性点不直接接地系统,接地回路短时耐受电流最大值按照主回路的87%设计。
既然说到手车接地,可以多说一点儿。断路器、隔离等开关类手车接地,一般要求在在柜内任何位置都可靠接地,一般有三种,第一种底盘车底部摩擦接地,铜排在底盘车下,摩擦触头在柜内,第二种底盘车摩擦接地,铜排在柜内,接地触头在底盘车下,第三种导轨接地,即断路器两侧有接地夹,夹住导轨上铜板接地。无论哪种,都要满足如上国标内要求。对于PT手车的接地一般用400A鸭嘴触头接地,特点是,接地回路要先与主触头接通后于主触头断开。因为PT的中性点要通过此触头接地,要更为可靠。
对于接地开关,通过软连接、铜排与主接地回路连接。满足GB3906-2006、GB1985-2014和GB11022-2011对接地相关规定。
一家产品和一家产品不同,接地铜排规格也不同,接地铜排规格和安装方式、长度等各种条件相关,须以型式试验为最终标准。
问题三,PT一次侧实际电流只有毫安级,熔断器也只有0.5A,熔断器XRNP-10/0.5A的遮断容量有50kA,动作时间只有几百毫秒,因此,校验PT一次回路(中性点也是一次回路)的连接导体载流量和动热稳定性无任何意义。一般PT的制作工艺所限,一次回路连接用M10螺栓,通常用OT-10/10线鼻子连接10平方电缆,远远满足要求。如果用母排连接,可用TMY-30*4铜排连接,可在排上安装熔断器卡子。
回复
4楼
对于PT一次回路用排连接的问题,主要考虑安装熔断器稳固,规格可以尽量用小,在某进口产品上连接PT用的是TMY-20*2的排,很软,无法稳固支撑,他们在铜排一侧增加了用覆铝锌板制作的衬板,用钢铆钉与铜排每隔100mm铆接一处,增加铜排自身的强度。
回复
5楼
路过,学习,大神来解释一下?
回复
6楼
路过,学习,。。。
回复
7楼
一、VS1断路器手车的接地,通过断路器底盘车接地铜排与开关柜主接地铜排连接,连接材料的规格:TMY-50X6;
二、JN15接地开关,通过透是铜纺织带与开关柜主接地铜排连接,连接材料的规格:25平方;
三、PT手车的一次中性点接地线,用10平方的导线与接地排连接;
回复
8楼
一、VS1断路器手车的接地,通过断路器底盘车接地铜排与开关柜主接地铜排连接,连接材料的规格:TMY-50X6;
二、JN15接地开关,通过透明铜编织带与开关柜主接地铜排连接,连接材料的规格:25平方;
三、PT手车的一次中性点接地线,用10平方的导线与接地排连接;
回复
9楼
在等几天就打分,
7楼的朋友是做成套的吧,答案很直观;
dylan3940版主讲解的很全面。
回复
10楼
dylan3940 发表于 2015-8-25 09:47 对于问题一和问题二,都属于开关柜主接地回路问题,请参照GB3906-2006的 序5.3接地 。对于10kV中性点不直接 …感谢版主的讲解,另外想证实一个问题,某些厂家的KYN28柜,JN15接地开关自带的铜编织带直接接在柜体上,而不是用其他导体与主接地铜排连接,这种符合要求吗?
回复
11楼
yuquan852 发表于 2015-8-26 15:23 感谢版主的讲解,另外想证实一个问题,某些厂家的KYN28柜,JN15接地开关自带的铜编织带直接接在柜体上,而 …不符合要求。标准里规定了主接地回路材质是铜,不是钢板。