请问110kV线路差动保护问题
ynjdbh
ynjdbh Lv.4
2007年10月28日 19:57:07
来自于继电保护
只看楼主

在用线路对主变充电时,线路差动保护动作跳闸,这是可能由那些原因引起的?CT极性正确

在用线路对主变充电时,线路差动保护动作跳闸,这是可能由那些原因引起的?CT极性正确
zyz8438
2007年11月04日 10:25:50
2楼
是不是变压器的励磁涌流引起的?给变压器充电时,会在合闸瞬间产生很大的励磁涌流,该电流虽然在线路差动保护范围之外,但由于线路两侧CT的特性曲线不可能完全一致,饱和程度不一样,于是在两侧CT中反映出较大的差流,又因为线路差动保护没有谐波制动和比率制动,导致线路差动保护误动作。
只是我的个人想法,不知道对不对,请高人指教!
回复
lingxuct
2007年11月04日 11:53:15
3楼
有一个别样的想法,不知对不对,不对时请善意指正,不要砸砖。
长距离电缆线路的电容量较大,主变又是感性的,电缆电容对主变充电电流,只在线路的一侧有电流,另一侧电流很小,所以,线路差动跳闸?
回复
ynjdbh
2008年04月16日 15:45:02
4楼
非常感谢两位的回答,后来我和保护厂家和其他一些专业人员分析后得出以下结论:
原因分析
经过对差动极性、保护定值、一次设备检查,并向保护厂家咨询后,可以得出结论。
第一,线路两侧电流互感器厂家不同,变比不一致,影响线路光纤差动保护性能;
第二,在对主变充电时,励磁涌流很大,其中包括大量的直流分量、谐波分量,电流波形发生畸变,造成电流互感器严重饱和,由于线路两侧电流互感器饱和特性不一致,线路差动保护躲不过励磁涌流导致了差动保护动作。
第三,可能在二次接线上存在问题。
整改要求
第一,×××级电站应尽快委托**公司对线路保护的接线,和保护的极性进行检查;
第二,为了弥补两端电流互感器特性的差异,**局在满足灵敏度的前提下,提高差动保护电流定值;
第三,在以上两个工作完成后,用线路带光差保护对线路进行充电,如果问题依然存在,要求×××级电站更换电流互感器,**变和**四级电站两侧电流互感器采用同一个厂家设备,变比一致,
第四,×××级电站对以上问题要高度重视,并尽快解决,及时上报**地调。

[ 本帖最后由 ynjdbh 于 2009-6-16 14:50 编辑 ]
回复
dep500n
2008年04月16日 16:22:38
5楼
学习了。。。