我司电站35kV室外设备PT时常发生熔断器熔断现象,换了几次都没用,今天附上录波器波形,求大神指导。在熔断前A相有谐波,是不是表明有谐振出现?为什么单单A相出现呢?是电容式电压互感器。晚辈万分感谢。
我司电站35kV室外设备PT时常发生熔断器熔断现象,换了几次都没用,今天附上录波器波形,求大神指导。
在熔断前A相有谐波,是不是表明有谐振出现?为什么单单A相出现呢?是电容式电压互感器。
晚辈万分感谢。
2楼
回复
3楼
PT总是出问题不是烧保险就是爆炸
熔断前系统有接地么?发生谐振后多久熔断的
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-23 00:27 编辑
熔断器的熔芯烧断,总是与温度有关,谐振是电压波动,与熔断器烧断没有直接的因果关系,图片没有熔断器烧断的现象可看,无法作参考。
电流大会烧熔芯,电流波形又没有看到,电压波形也没有熔断器熔断瞬间的波形,没法分析。
熔断器熔芯熔断无非是电流大或接触不良发热的温度传导到熔丝上两种,不会出现第三种!!!
回复
5楼
showin3690 发表于 2015-8-22 23:09 PT总是出问题不是烧保险就是爆炸熔断前系统有接地么?发生谐振后多久熔断的没有谐振,熔断是在谐波发生一段时间,不是瞬时的。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-8-23 00:13 熔断器的熔芯烧断,总是与温度有关,谐振是电压波动,与熔断器烧断没有直接的因果关系,图片没有熔断器烧断 …谢谢师傅!因为是故障录波图片,没有检测PT一次侧电流的。
回复
7楼
PT当然没法检测电流,好象也不是故障录波,因为波形图上没有可以看出熔断器熔断的痕迹。
回复
8楼
向天索要1度电 发表于 2015-8-28 10:41 没有谐振,熔断是在谐波发生一段时间,不是瞬时的。有接地么?
回复
9楼
ccc___ 发表于 2015-8-28 11:46 PT当然没法检测电流,好象也不是故障录波,因为波形图上没有可以看出熔断器熔断的痕迹。是故障录波,瞬间熔断的结果图片没拍出来,我们现在初步分析是一次消谐器出现故障了,厂家给的回复是户外用消谐器要加防雨罩,可是我们的没加。消谐器估计坏了,现正联系厂家更换。
回复
10楼
showin3690 发表于 2015-8-28 12:05 有接地么?小电阻接地装置保护屏没有接地电流出现。
回复
11楼
路过,学习。
回复