请问各位,消防电梯配电箱中控制电梯的开关怎么选型??求教
潍坊华为
2015年08月22日 15:19:40
只看楼主

请问各位,消防电梯配电箱中控制电梯的开关(11KW),是选用D型普通开关,还是过载选用过载报警不跳闸的??以前的公司是选用普通D型的,现在的公司选用过载报警不跳闸的,不知道那种更准确??

请问各位,消防电梯配电箱中控制电梯的开关(11KW),是选用D型普通开关,还是过载选用过载报警不跳闸的??以前的公司是选用普通D型的,现在的公司选用过载报警不跳闸的,不知道那种更准确??
免费打赏
wang945854311
2015年11月28日 13:08:21
3楼
不懂 过来看看
回复
zfhwlr
2015年11月29日 23:02:54
4楼
只要是消防设备,肯定是过载报警,不跳闸。
回复
巴亚
2015年11月30日 09:14:55
5楼
同意楼上说法
回复
木马009
2016年05月07日 15:09:24
7楼
肯定是过载报警,不跳闸。
回复
大同00
2016年05月08日 12:56:42
8楼
客梯和消防梯只需短路保护,规范并未要求过载报警。
消防配电线路(末端箱至其上级箱/柜之间的线路)需过载报警。
回复
cd游客
2016年05月08日 23:03:46
9楼
消防电梯要有短路保护,不能有过载保护,还要加装报警触头,(只有短路保护,带报警触头)
回复

相关推荐