为什么TN-S系统的PE和N线的连接是在第一个低压配电柜内完成的,其他柜内禁止连接??
无伤风界
2015年08月21日 15:07:04
只看楼主

本人不太理解,请各位大婶赐教!

本人不太理解,请各位大婶赐教!
免费打赏
lingxuct
2015年08月21日 16:16:12
2楼
偶这里第一个柜也不允许,只能在变压器的N套管上接扁钢到接地装置(N铜排引到进线柜),其他地方不允许N线与PE排相碰!
回复
qsy
2015年08月21日 16:33:25
3楼
ccc___ 发表于 2015-8-21 16:16 偶这里第一个柜也不允许,只能在变压器的N套管上接扁钢到接地装置(N铜排引到进线柜),其他地方不允许N线与 …你那里 要求 PE排上的接地短路故障电流都是 通过“N套管上接的扁钢”回到变压器(电源)中性点吗?
回复
beida_energy
2015年08月22日 09:11:54
4楼
你的第一个配电箱连接,是因为运行的是TN-C-S系统,不是TN-S系统。
就是进线电源是四根,第四根导体是PEN导体,所以,在第一个箱子了肯定是连在一起的。
回复
lingxuct
2015年08月22日 09:40:55
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-22 09:42 编辑 qsy 发表于 2015-8-21 16:33 你那里 要求 PE排上的接地短路故障电流都是 通过“N套管上接的扁钢”回到变压器(电源)中性点吗?TN-S系统的要求就是N线与PE线严格分离。就是这个原理,TN-S系统的接地故障电流只有变压器工作接地处流入变压器。
回复

相关推荐

APP内打开