一个互感器可否同时带电流表和变送器
tcl333
tcl333 Lv.2
2007年10月28日 13:38:16
来自于变压器
只看楼主

请教一下,我用一个BH0.66 1200/5的互感器,现场用1200/5的电流表显示,想串接一个电流变送器,是否可行?如下: 接地- —|—--(S2互感器S1)--(+变送器-)--(+电流表-)--——| ————|——————————————————————————|可行吗?请各位赐教!

请教一下,我用一个BH0.66 1200/5的互感器,现场用1200/5的电流表显示,想串接一个电流变送器,
是否可行?如下:

接地- —|—--(S2互感器S1)--(+变送器-)--(+电流表-)--——|
————|——————————————————————————|

可行吗?请各位赐教!
免费打赏
liuruijun
2007年10月31日 15:34:20
12楼
一个互感器可以同时带电流表和变送器,我在很多项目中都这样设计过,没有问题,有一点在用到功率变送器的时候变比要考虑
回复
tianuu
2007年10月31日 20:43:08
13楼
没问题.
回复
hxrct
2007年11月01日 09:58:43
14楼
应该没问题,也可以把容量选大一档
回复
chnp38
2007年11月01日 19:44:41
15楼
电流互感器使用时需要注意其变比和容量。只要容量足够,无论电流表或是电流变送器是否就地安装均可以。
回复
chnp38
2007年11月01日 20:45:13
16楼
楼主想要对互感器的使用理解更深刻的话,看看我上传的电力行业标准
回复
ruyif
2007年11月01日 23:51:14
17楼
我原来遇到的一些朋友经常这样做,也没发生啥问题,不过改造后要仔细核对一下线。
回复

相关推荐

APP内打开