2楼
首先,我觉得跨接的方式就不对,有专门的接地卡子,然后跨接线压鼻子搪锡卡在镀锌管上,个人认为不用和接地线并头,我认为是两个不同的系统,还请大神解释。
回复
3楼
jm349385534 发表于 2015-8-19 07:26 首先,我觉得跨接的方式就不对,有专门的接地卡子,然后跨接线压鼻子搪锡卡在镀锌管上,个人认为不用和接地 …你的意思说,没必要接地线并头?、直接跨接接线盒行不?
回复
4楼
czqqwert123 发表于 2015-8-19 13:00 你的意思说,没必要接地线并头?、直接跨接接线盒行不?我一般是这样做的
回复
5楼
jm349385534 发表于 2015-8-19 07:26 首先,我觉得跨接的方式就不对,有专门的接地卡子,然后跨接线压鼻子搪锡卡在镀锌管上,个人认为不用和接地 …甲方要求这样弄的,都不知道如何去与甲方反驳哥们留个联系方式吧
回复
6楼
jm349385534 发表于 2015-8-19 13:13 我一般是这样做的这怎么弄呢?甲方要求这样弄管线带地线,是怕管子带电,接到地下电线地下是怕漏电我也觉得是两个系统有什么规范吗?
回复
7楼
czqqwert123 发表于 2015-8-19 13:24 这怎么弄呢?甲方要求这样弄管线带地线,是怕管子带电,接到地下GB50303验收规范中要求了镀锌钢管采用螺纹连接时两端接地卡连接,接地线是不小于4mm2的软铜线。
回复
8楼
jm349385534 发表于 2015-8-19 13:57 GB50303验收规范中要求了镀锌钢管采用螺纹连接时两端接地卡连接,接地线是不小于4mm2的软铜线。而且你这个用的是JDG的管子,是不需要跨接线的
回复
9楼
jm349385534 发表于 2015-8-19 14:01 而且你这个用的是JDG的管子,是不需要跨接线的为什么~~~~~~
回复
10楼
有什么规范吗?
回复
11楼
haotv 发表于 2015-8-20 08:45 有什么规范吗?规范很多滴
回复