厨房的事故风机配电和控制问题,知道的说下谢谢
zhanmaolan
zhanmaolan Lv.3
2015年08月17日 16:05:17
只看楼主

厨房是用燃气的,暖通专业提资料2个风机,1个是厨房全面通风和事故通风合用风机(0.025kW,220V),1个是厨房值班通风风机(0.025kW,220V)。第一个通风和事故通风合用风机需要两地控制,我是否可以用普通的双控开关实现(在厨房内和厨房门外分别设置一个双控开关)?第一个风机和第二个风机合用一个回路是否可以?有知道的朋友可以说下嘛,谢谢。

厨房是用燃气的,暖通专业提资料2个风机,1个是厨房全面通风和事故通风合用风机(0.025kW,220V),1个是厨房值班通风风机(0.025kW,220V)。第一个通风和事故通风合用风机需要两地控制,我是否可以用普通的双控开关实现(在厨房内和厨房门外分别设置一个双控开关)?第一个风机和第二个风机合用一个回路是否可以?有知道的朋友可以说下嘛,谢谢。
免费打赏
北方郎
2015年08月17日 16:30:36
2楼
回路分开。
两地控制可以用双控开关。注意选用阻燃导线。
回复
zhanmaolan
2015年08月17日 16:50:12
3楼
北方郎 发表于 2015-8-17 16:30 回路分开。两地控制可以用双控开关。注意选用阻燃导线。好的,谢谢了!
回复
zhanmaolan
2015年08月17日 17:57:02
4楼
北方郎 发表于 2015-8-17 16:30 回路分开。两地控制可以用双控开关。注意选用阻燃导线。厨房里所有回路都要阻燃吗?
回复
北方郎
2015年08月18日 08:53:26
5楼
zhanmaolan 发表于 2015-8-17 17:57 厨房里所有回路都要阻燃吗?应急负荷回路
回复
zhanmaolan
2015年08月18日 10:22:51
6楼
北方郎 发表于 2015-8-18 08:53 应急负荷回路好的,谢谢。