请问为什么会出现这种现象呢?求解答
sedsedq
sedsedq Lv.2
2015年08月16日 22:26:46
来自于断路器
只看楼主

这是热继电器接通和断开两种状态的时候万用表的读数为什么会这样呢?热继电器的下装接的接触器,处于断开状态的。不懂,求大神们解答

这是热继电器接通和断开两种状态的时候万用表的读数为什么会这样呢?
热继电器的下装接的接触器,处于断开状态的。
不懂,求大神们解答

20150312_143818.jpg


20150312_143757.jpg

免费打赏
laohuang168
2015年08月18日 10:33:21
2楼
热继的一次回路永不断开。

“热继电器接通和断开两种状态”应当指的是热继电器的接点状态,但你似乎一直是在测一次回路。
回复
sedsedq
2015年08月18日 21:17:54
3楼
laohuang168 发表于 2015-8-18 10:33 热继的一次回路永不断开。“热继电器接通和断开两种状态”应当指的是热继电器的接点状态,但你似乎一直 …不太明白你说的是什么意思?这两个触点不是应该不通的吗?
回复
qq_1432103712925
2015年08月19日 10:18:24
4楼
laohuang168 发表于 2015-8-18 10:33 热继的一次回路永不断开。“热继电器接通和断开两种状态”应当指的是热继电器的接点状态,但你似乎一直 …现在测的是两相,不是单相的进出线端。我感觉应该是热继的动触点短路了,因为没工作的时候正常,工作了两相短路,两相的电阻只有0.64Ω
回复
laohuang168
2015年08月24日 15:37:26
5楼
sedsedq 发表于 2015-8-18 21:17 不太明白你说的是什么意思?这两个触点不是应该不通的吗?热继的入线和出线是直通的,在热继中没有断点。热继有两组接点:95、96为静合接点,97、98为动合接点。这两组接点都受控于穿过热继的一次回路的导体温度,当一次回路导体的温度达到规定值时,95、96接点将断开,但它的作用不是直接在热继内断开一次回路,而是向二次回路发出“回路过载”信号,通过切断一次回路中接触器的线圈回路,从而保护一次回路的。而97、98接点在温度达到规定值时会闭合,一般用来接通“故障”指示。
回复
laohuang168
2015年08月24日 15:44:13
6楼
“热继电器接通和断开两种状态”应当指的是热继电器的95、96接点组及97、98接点组的闭合或导通状态,这两种状态都不会直接改变热继中相导体间的绝缘或连接。
因此,你在“两种状态”下,都测的是一次回路的导体,不知你要测什么参数?
回复
laohuang168
2015年08月24日 16:14:33
7楼
你的图片中:
左边热继的95、96接点组接的是NAC24号线和J607号线,97、98接点组空着没用;
右边热继的95、96接点组接的是NAC24号线和J608号线,97、98接点组空着没用;
可以推断NAC24接的是相线或中性线,J607、J608分别接到两个接触器的线圈一端(A1或A2端);
所以,两种状态受控的都是接触器,而不是热继本身。
回复

相关推荐