一楼,12M临街,20M进深,包括一条7M勒消防通道2~7楼,前后可以挑出,就是采光老火啊,本人非专业人士,想建成小宾馆,带单电梯,双通道,这样搞可以不?大侠们帮忙看哈,给点建议,谢谢!!
一楼,12M临街,20M进深,包括一条7M勒消防通道
2~7楼,前后可以挑出,就是采光老火啊,本人非专业人士,想建成小宾馆,带单电梯,双通道,这样搞可以不?大侠们帮忙看哈,给点建议,谢谢!!
12楼
潜水万年 发表于 2015-8-18 11:02 我能帮你解决这个问题,大神们哪有时间搞这个,不过需要你给个茶水钱你先给个大概勒构想设计,我看哈行不,再说价钱
回复
13楼
路过,看了你的地段尺寸和使用功能要求,给你提几点建议
1、要安全,经济,好用最好在当地找家有资质的设计单位设计
2、你这建筑进深长采光面少,房屋中间要考虑采光井,
3、宾馆建筑交通疏散要满足消防要求,也就是说除了一个正常使用楼梯外还要得有个疏散楼梯(这直接影响你今后营业执照办理)
4、根据你在场地和使用功能,宜采用中间走道两边设屋间布局,但由于尺寸因素不能设计出像样的标准间,基本都是小单间加一 小卫生间,
5、屋顶宜设计平屋面,要考虑小锅炉供应热水
6,建筑应采用框架结构
7、如果两边有相邻建筑,基础处理也是大麻烦事,如果采用桩基或独基,基础可能要悬挑处理,要根据地质情况选用基础类型
以上建议仅供参考
回复
14楼
谢谢楼主分享.
回复
15楼
lq3371 发表于 2015-8-19 13:25 路过,看了你的地段尺寸和使用功能要求,给你提几点建议1、要安全,经济,好用最好在当地找家有资质的设计 …非常感谢!!你的建议非常好,关于地基想采用桩基,一楼用框架结构,2~6楼用砖混结构,我们这不是地震带,不要考虑防震勒问题,想请教一个问题,中间采光井放在什么位置好呢??这个问题一直困绕我啊。。。我们这是小县城,没什么设计机构,本人又没时间跑省城区。。。。大侠可不可以给个大概勒设计图??
回复
16楼
en
顶了些
别沉了
回复
17楼
我再顶
我在顶
回复
18楼
我顶你个肺
回复
19楼
我顶你个肺
回复
20楼
这个还是在当地找设计公司做。县城就有。
回复