柱配筋计算时发现的问题求教
cyg582
cyg582 Lv.2
2015年08月16日 01:16:57
来自于PKPM
只看楼主

车间寛12.6米*长16.8米,一层高5.8米,二层高3.5米,柱距6.3*4.2,柱断面取500*500,主梁分别250*600,250*450,钢筋三级,砼C20,柱轴压比最大0.27,计算一层柱配筋:角4¢20;4¢18,二层8¢18,但试一下一层柱为550*550,配筋却增大到12¢18,这是什么回事?求教高手?

车间寛12.6米*长16.8米,一层高5.8米,二层高3.5米,柱距6.3*4.2,柱断面取500*500,主梁分别250*600,250*450,钢筋三级,砼C20,柱轴压比最大0.27,计算一层柱配筋:角4¢20;4¢18,二层8¢18,但试一下一层柱为550*550,配筋却增大到12¢18,这是什么回事?求教高手?
免费打赏
无间道
2015年08月16日 07:57:57
2楼
截面配筋率发生了变化而已。
回复
lin0990
2015年08月16日 09:56:59
3楼
截面配筋率发生了变化而已。
回复
结构生活
2015年08月17日 10:36:25
4楼
楼主你确定三级钢可以用C20的混凝土?
回复
热水瀑壶
2015年08月17日 19:33:46
5楼
顶起,谢谢楼主
回复
吸力锅
2015年08月18日 10:32:25
6楼
截面变了,配筋率野变了
回复
qq_1437441445739
2015年08月18日 15:52:12
7楼
1,抗体6.3.8界面边长大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm.
2,柱界面变化轴压比,配筋面积等相应变化
回复

相关推荐

APP内打开