民用建筑机电安装的综合规划布置分析
neuy_25141
neuy_25141 Lv.10
2015年08月15日 20:00:00
只看楼主

民用建筑机电安装包括给排水、消防、电气、通风空调、智能系统等专业,各专业又分不同的子分项,各类机电管道和设备在建筑物内外交叉敷设安装。如果不对各专业的管道设施在施工前进行综合规划布置,在施工过程中就很可能会出现不同专业间管道和设备打交叠位,造成返工、增加工程作业量甚至出现施工现场无法安装或施工质量不符合验收规范要求等问题。走向排位杂乱的机电管路设施也会增加日后运行管理维修的难度。因此,建筑机电管道设备安装工程有必要在工程施工作业前预先进行排位规划布置,以保证施工过程作业有序进行,管道设施空间分布整齐条理,达到充分利用空间节约空间的效果。

1. 建筑机电安装的排位规划布置应从设计阶段开始

在设计初始阶段,各个专业相互提交专业条件资料,在这个阶段各专业设计人员就应当考虑专业设计规划布置对日后施工安装的所产生的影响,考虑设计方案中管路走向布局施工的可行性和合理性。各个专业在提交专业条件时除了要考虑满足自身专业要求和节约建筑面积,也要考虑本专业管路设备的空间分布会不会对其他的专业产生不良的影响。比如各个专业井道的面积分配布置既要节省建筑面积,也要满足各专业管路安装的空间要求,方便各专业之间的搭接配合;配电房、水泵房、空调机房、监控中心等管路集中的设备房位置的选取应尽量靠近建筑物中心,各类管道从中心向周团均匀分散布管;用电量集中的设备应尽量靠近配电房,以减少配电线路长度等等。各类管道设施在建筑空间各个层面的设计分布要预先做好专业间的沟通,对管路空间布置进行统一的规划,达成共同遵守的分布排位规则。例如,在各类管路交叉比较多的地方,从左到右或从上到下等空间的排位在设计前时就明确下来,水电空暖等专业管路的排位达成初步的排位顺序,各专业设计人员在设计过程中落实贯彻这些约定的规则。专业间关于建筑空间布置的沟通调整要贯穿整个设计过程,如果在设计过程中出现某专业的设计更改时应及时通知其它专业设计人员做出相应的变更调整。到设计阶段后期,各专业的施工平面图设计已基本完成,管道设备的平面布置也基本明确,对设备管道多的走廊、地下室等部位,由建筑专业设计人员定出层高净空后,再由结构及各个设备专业提交各个层面各专业的梁高、管道设备尺寸等空间要求,统一复核是否能满足层高净空要求,对不能满足要求的地方再做适当的调整,直至满足各专业要求。

2. 在工程施工阶段,总承包单位在施工过程中机电设备安装综合排位布置规划起主导作用

在工程施工前,总承包单位拿到各专业的施工图纸后,就要尽快指派专业工程师审读图纸,了解各专业管道设备的安装要点和重点,对在结构施工阶段需要预埋的孔洞,构件等做出标识,并向分包单位做有针对性的技术交底,提醒分包单位注意那些重点预埋部位,防止因漏埋错埋孔洞、预埋件造成日后施工安装时无法按照设计的布置排位要求完成作业。各专业分包单位审读图纸的专业工程师也要及早发现并提出各专业在施工过程中可能出现的无法施工或可能会出现安装位置不合理的问题,集中统一提交总承包单位及设计单位核对,做出及时的更改。对预埋在剪力墙或楼板内的强弱电线管和冷热水管道等预埋管线,应严格按施工图施工,预埋在钢筋面层内部,保证预埋线管有足够的保护厚度,减少日后在墙身楼板打钻时打穿线管造成破坏。预埋在剪力墙或楼板内管线在拆除模板后,在管线所在的位置画出管线走向标识线。在墙身及楼板安装吊杆支架时,打钻吊杆支架螺栓就可以避开这些标识线所在的位置,避免打穿预埋的管线。对项目大机电专业多路道设施多的工程,安装施工开始前,总承包单位应组织各专业分包单位的技术人员针对机电安装综合排位布置进行图纸会审或开专题会议。

3. 对管道设备重迭交叉多的部位,例如公共走廊、大面积房间,地下室等部位,对排位布置展开讨论,达成排位规则

总承包单位可安排机电工程师将不同专业的平面图放在同一平面上重叠,删去对安装空间影响不大的支管小管,绘制成综合各个专业主要管路的综合平面布置图,并标识出各个专业管道及设备的管径,截面积、体积等数据,再进行平面位置调整,减少平面图上各个专业管道的交叉重迭,使各类管道走向条理分明。根据绘制成的机电管道设备综合平布置图,对管路平行交叉多,建筑空间小、结构梁大、有大风管大水管大设备的部位,或有可能会出现排位困难地方,再绘制出关键部位的剖面图。由总承包单位组织各专业安装分包单位,共同讨论,对关键部位的布置进行排位,确定天花标高净空高度及各类管路的空间次序。管道的外壁、法兰边缘及热绝缘层外壁等管路最突出部位距墙壁或柱边的净距不应小于loomm。对于并排管路上的并列阀门的手轮,其净距不小于100mm。

4. 机电专业设备主管道安装完成后开始装修装饰工程

这时天花材质及高度基本已经确定,综合布置主要就集中在天花板下的布置,天花板下有强电系统的灯具,智能系统的广播、摄像头,消防系统的感应探头、喷头,通风空调系统的排送风口等设施。布置时根据天花的材质规格型号、以及同专业设施间和不同专业设施间的规范间距要求,既要考虑天花面的观感上分布均匀美观,也要考虑各种设施的排位分布是否能满足各自的规范要求。块状天花下的机电设施应安装在靠近天花块中心,条状或整板的天花板下的设施应左右前后均匀规则排布。由于这是一项综合各专业间协调性的工作,这项工作一般也由总承包单位来完成,总承包单位组织不同专业间的协调讨论直到平面布置最终确定。

5. 建筑外立面上不仅有建筑幕墙,也有各类门窗百叶

做好外立面的综合布置在考虑满足外观美观的同时也要满足各类建筑门窗百叶的使用功能。建筑立面上的门窗百叶除了有提供进出建筑物的门,通风采光的窗户,还有各类通向室外的设备房的门窗,通风百叶。建筑立面施工前,总承包单位应组织幕墙、结构及与外墙相关的设备间门窗,通风百叶等专业公司共同核对门窗百叶的位置,必要时进行位置调整,既要保证立面上各类建筑门窗百叶的使用功能,也不损坏建筑立面观感的美观。

6. 南方地区沿外墙给水支管、雨污排水管、燃气管、空调冷凝水管等布管较多

考虑外墙面整洁美观,设计时就应尽量把管道分布在室内,如果室内空间不够或因管道安装在室内会影响其它建筑使用功能,外墙面上管道应考虑安放在不明显如外墙凹位等位置,再采用建筑室外饰材封包掩藏,或者在沿外墙的给水支管、排水管(燃气管一般统一油色,不允许涂其它颜色)均用涂料刷成与外墙面整段相同颜色,达到外观美观效果。
免费打赏
wangjiaqing12
2015年10月14日 14:49:40
2楼

很不错 很好感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开