审图办误区之要求边支座板负钢筋满足受力钢筋的最小配筋率,对吗?
langzhusky
langzhusky Lv.12
2015年08月15日 17:27:42
只看楼主

本帖最后由 langzhusky 于 2015-8-15 17:36 编辑 审图办的理由是边支座的板也受力(尽管模型中边支座的确是按照简支设计),所以支座负筋也要满足受力钢筋最小配筋率。审图办要求抗震等级二级的剪力墙非底部加强区轴压比大于0.3也做约束边缘构件http://bbs.co188.com/thread-9147098-1-1.html

本帖最后由 langzhusky 于 2015-8-15 17:36 编辑

审图办的理由是边支座的板也受力(尽管模型中边支座的确是按照简支设计),所以支座负筋也要满足受力钢筋最小配筋率。


审图办要求抗震等级二级的剪力墙非底部加强区轴压比大于0.3也做约束边缘构件
http://bbs.co188.com/thread-9147098-1-1.html

QQ截图20150815172621.png

fuwuaa
2015年08月15日 17:40:14
2楼
张老师的帖子占个沙发先!
回复
bu49038453
2015年08月15日 18:39:38
3楼
我就被审图办提过这个问题,但是想不出来怎么回复,被逼修改{:2_79:}
回复
无间道
2015年08月16日 08:01:45
4楼
最好是设计时就应该考虑好。

qq1007725427:考虑个吗法,以后规范都不要理了,没有法律约束的标准可执行可不执行

回复
我的未来我的梦
2015年08月16日 11:47:40
5楼
无间道 发表于 2015-8-16 08:01 最好是设计时就应该考虑好。按简支边确实不用卡最小配筋率,有些审图的人,不见得水平就很高,要求满足,那就满足吧,只是为了施工审查过,但并不是认可他们的水平
回复
结构生活
2015年08月16日 12:03:38
6楼
呵呵,这种情况我也遇到过,审图给的答复和楼主的类似,没办法啊:Q
回复
洞房不败之玉女
2015年08月17日 08:50:58
7楼
如果要是一块大板,板底配筋达到1000.支座负筋你还用8@200就不够了。
回复
偷地雷的
2015年08月17日 09:35:21
8楼
我的未来我的梦 发表于 2015-8-16 11:47 按简支边确实不用卡最小配筋率,有些审图的人,不见得水平就很高,要求满足,那就满足吧,只是为了施工审 …说的太对了,就是有些无奈,外审办的问题也是因人而异,有时这个人和复审的人对同一个问题的看法都有可能不一致。那会每次送审回来我都得郁闷好久,心情很是不爽啊。
回复
陈剑
2015年08月17日 09:57:52
9楼
大神一语惊醒梦中人!!之前我还纠结这个问问好久!!!多谢!!!!
回复
icywindc
2015年08月17日 11:51:17
10楼
我到觉得审图这个是有道理的,不受力边的正弯矩非常小,但是他的负弯矩还是很大的,并且实际中没有简支边的。
回复
cn54327027
2015年08月18日 11:01:15
11楼
谢谢张老师解答困扰了我很久的问题!