近年来,管道分质供水在一些比较发达的城市发展迅速。由于管道分质供水与桶装水相比具有方便、经济等优点,显示出具有较大市场潜力[1,2]。然而,管道直饮水能否被消费者接受,质量问题是关键。本文所讨论的一个问题是如何经济、合理地评价管材质量。传统的方法主要是从机械强度、工程施工等方面考虑[3]。在分质供水工程中发现不同类型管材在净水输送过程中,可溶出一些极其微量有机物,且因杀菌方式、管材质量不同存在较大差别。如何从这方面评价给水管材质量,是一个新的研究课题。本研究试图通过一系列设计的浸泡实验,研究其溶出物的多少及其对水质的影响,确定管材品质,供管道分质供水设计与选材时参考。
本实验管材样品规格与特征见表1。
2
实验方法
①管材样品长度20 m,规格Ф20 mm;②纯净水处理工艺:自来水
活性炭
微滤
RO膜过滤
杀菌;③将上述工艺处理后的纯净水注入上述实验管道中,压力
厂家编号
|
材 料
|
规格/mm
|
No.1
|
铝塑管(内衬材料为交联聚乙烯),进口材料
|
Φ20
|
No.2
|
铝塑管(内衬材料为交联聚乙烯),国产材料
|
Φ20
|
No.3
|
PP-R(共聚丙烯),国产材料
|
Φ20
|
No.4
|
PE(交联聚乙烯), 进口材料
|
Φ20
|
No.5
|
PP-R(共聚丙烯), 国产材料
|
Φ20
|
No.6
|
PP-R(共聚丙烯), 进口材料
|
Φ20
|
No.7
|
不锈钢桶
|
Φ20
|
表1 管材样品
2 kg/cm2,保存时间分别为12,24,48 h;④选择三氯异氰尿酸(TCCA)消毒剂对净化水进行消毒处理,研究不同类型管材中水质指标的变化。TCCA由于具有缓溶的特点,在自
来水厂较难应用,目前主要应用于自来水的二次供水消毒等其他消毒行业[4]。采用TCCA消毒是因为实验过程中水流量小,易于控制水中余氯的浓度。TCCA具有比ClO2更强的消毒效果。采用总余氯浓度代表TCCA投加量,将净化水中原始余氯投加量控制为0.20 mg/L。
对上述实验,分析的项目包括:挥发性有机物(VOCS);口感;总有机碳(TOC);亚硝酸盐。因目前对小区分质供水水口感的评价尚无统一规范。表2是在实际工作中总结出的定性评价方法,供同行参考。应指出的是,该标准与自来水水质指标中嗅与味指标评价标准不同,根据经验,表2中级别为-2的相当于广州自来水的口感。
表2 净化水口感 评价方法
级 别
|
口感描述
|
说 明
|
2
|
有一点甘甜感,无任何异味,爽口
|
口感好
|
1
|
无任何异味,爽口
|
口感较好
|
0
|
无任何异味,与自来水口感明显不同
|
可接受
|
-1
|
出现自来水类似的味道,不爽口
|
较差
|
-2
|
水的口感与自来水接近
|
差
|
3
实验结果及认识
实验结果见表3。
3.1 不同类型管材对纯净水口感的影响
从表3分析结果可见,不同类型管材溶出的TOC与VOCs变化大,较好的是不锈钢管材,其次是进口材料塑料管,而国产材料管材溶出物较高。这些管材经0.2 mg/L TCCA浸泡48 h,TOC可从0.041 mg/L增加到0.29 mg/L,VOCs可从3.50 μg/L增加到15.47 μg/L。由此可见,管材材料是影响溶出物的最主要指标。
3.2 水中TOC、VOCS随保存时间的变化
如表3所示,保存时间延长,不同类型管材中净化水的TOC略有增加,除No.2管材TOC较高外,其他管材TOC均分布在0.05~0.11 mg/L范围内。VOCS结果与TOC呈类似的规律,但不同类型管材有较大差别,质量较好的有:No.4、No.6,其VOCS仅略高于不锈钢管材(No.7)及新鲜净化水(No.8)。
3.3 水口感随保存时间的变化
从表3分析结果可见:(1)较好管材水口感随时间变化不明显,但质量较差的管材口感随时间延长而明显变差;(2)口感好坏在很大程度上取决于水中TOC、VOCS的含量,这两个指标在水中含量较高,水口感较差;(3)口感与余氯的关系不十分明显,从本实验结果看,当余氯含量不到0.20 mg/L时,其对口感没有直接影响。
这些结果表明,低的TOC、低的VOCS,较低的余氯含量是保持管道分质供水水口感最重要的指标。
表3 经TCCA消毒后的饮用净水在不同类型的管道中几项水质指标的变化
时间/h
|
样 品
|
TOC/ mg·L-1
|
VOCs/μg·L-1
|
口感
|
NO2-(以N计)/ mg·L-1
|
余 氯/ mg·L-1
|
12
|
No.1
|
0.046
|
3.61
|
0
|
<0.001
|
0.15
|
No.2
|
0.17
|
10.54
|
-1
|
<0.001
|
0.16
|
|
No.3
|
0.063
|
7.76
|
0
|
<0.001
|
0.16
|
|
No.4
|
0.061
|
1.88
|
1
|
<0.001
|
0.15
|
|
No.5
|
0.069
|
7.54
|
0
|
<0.001
|
0.17
|
|
No.6
|
0.057
|
1.86
|
1
|
<0.001
|
0.18
|
|
No.7
|
0.048
|
1.76
|
2
|
<0.001
|
0.19
|
|
新鲜纯净水
|
0.034
|
1.50
|
2
|
<0.001
|
0.0
|
|
24
|
No.1
|
0.056
|
4.75
|
1
|
<0.001
|
0.12
|
No.2
|
0.22
|
12.4
|
-2
|
<0.001
|
0.15
|
|
No.3
|
0.081
|
11.05
|
-1
|
<0.001
|
0.15
|
|
No.4
|
0.074
|
4.66
|
1
|
<0.001
|
0.14
|
|
No.5
|
0.10
|
6.52
|
0
|
<0.001
|
0.15
|
|
No.6
|
0.04
|
3.48
|
1.5
|
<0.001
|
0.15
|
|
No.7
|
0.059
|
3.12
|
2
|
<0.001
|
0.19
|
|
新鲜纯净水
|
0.040
|
3.99
|
2
|
<0.001
|
|
|
48
|
No.1
|
0.084
|
8.05
|
1
|
<0.001
|
0.08
|
No.2
|
0.29
|
15.47
|
-2
|
<0.001
|
0.10
|
|
No.3
|
0.088
|
12.82
|
0
|
<0.001
|
0.11
|
|
No.4
|
0.089
|
4.7
|
1.5
|
<0.001
|
0.12
|
|
No.5
|
0.11
|
10.47
|
1
|
<0.001
|
0.12
|
|
No.6
|
0.079
|
4.5
|
1.5
|
<0.001
|
0.15
|
|
No.7
|
0.056
|
5.05
|
2
|
<0.001
|
0.16
|
|
新鲜纯净水
|
0.047
|
3.57
|
2
|
<0.001
|
|
3.4 余氯在不同类型管材中的消耗
不同类型杀菌剂在纯水中存在一定半衰期,TCCA在水中半衰期为44 h[5]。管道中余氯的消耗主要取决于水质及管材质量。从表3中可见,不同类型管材中余氯变化存在一定差别,总的来看是No.1、No.2、No.3余氯消耗较快,其他管材较接近。
3.5 评 价
上述研究结果表明,不同类型管材质量存在明显差别。根据工作经验,评价管材质量一种最直接最管用的方法是水的口感。根据本研究结果,影响管道分质供水水口感的因素有两个方面,即水中余氯及管材溶出物含量。图1是不同类型管材在不同浸泡时间TOC与VOCS分析结果,两者呈正相关。
图2综合了近年来所有余氯与口感关系的分析数据。从中可见,当余氯大于0.20 mg/L时,水口感较差,当余氯在0.01~0.20 mg/L时,余氯对口感的影响不是很明显。因此,在管道分质供水中,当保持较低余氯含量时,对水的口感影响不大。
据此,提出应用VOCs与TOC两项指标评价管材质量,在本研究实验条件下,较好的分质供水管材评价指标应是TOC<0.08mg/L,VOCS<5 μg/L,口感级别1~2。
3.6 保存实验
进一步对部分管材样品注入含TCCA(0.2 mg/L)杀菌剂的水后进行了长达一周的保存实验。分析结果表明,保存一周后,这些管材中的水口感体现出更大的差别,除No.4、No.5、No.6、不锈钢桶( No.7)口感仍较好外,其余口感均较差,难于接受(见表4)。
表4 不同类型管材 保存7 d后水口感及余氯浓度变化
管 材
|
口 感
|
余 氯/ mg·L-1
|
No.1
|
-2
|
0.00
|
No.2
|
-2
|
0.00
|
No.3
|
-2
|
0.00
|
No.4
|
1
|
0.01
|
No.5
|
1
|
0.01
|
No.6
|
1
|
0.01
|
No.7
|
2
|
0.01
|
新鲜纯净水 (No.8)
|
2
|
0
|
注:TCCA加入量0.2mg/L
4
结 论
(1)不同类型管材质量存在很大差别,主要表现在经杀菌后浸泡水TOC及VOCs含量不同。虽然这些指标含量极低,在一般情况下不会影响水的毒理学指标,但对水的口感会产生明显的影响;
(2)当水中余氯含量不到0.20 mg/L时,其对水口感没有明显的影响,影响管道分质供水水口感的因素主要是管材中溶出的有机微污染物;
(3)余氯在管道中消耗与管材质量有关,并与TOC与VOCs变化规律相一致,质量较差的管材,TOC与VOCs含量较高,余氯在管道中消耗也快。
(4)可应用TOC、VOCS两项指标评价管材质量,在本研究所设计的实验条件下,当TOC小于0.08 mg/L,VOCs小于5 μg/L时,水口感较好。
(5)为保证分质供水质量,在分质供水选材时应进行与本研究类似的浸泡实验,选取质量较好的管材。