如图所示,现浇预应力箱梁顶板,顶板上是12cm沥青砼,在砼浇筑过程中振动梁过后砼表面出现图示的横桥向波浪形,施工队伍未按要求进行处理,施工完成后检查其平整度情况,不能满足CJJ2-2008中要求的8mm偏差,普遍在2-3cm,那么我想请教论坛里有经验的前辈:1.施工队伍不处理对吗?正确的施工工艺应该怎样?2.现在这种情况需要处理吗?会对桥面使用有什么影响?如果要处理的话,采取什么方法比较好?
如图所示,现浇预应力箱梁顶板,顶板上是12cm沥青砼,在砼浇筑过程中振动梁过后砼表面出现图示的横桥向波浪形,施工队伍未按要求进行处理,施工完成后检查其平整度情况,不能满足CJJ2-2008中要求的8mm偏差,普遍在2-3cm,那么我想请教论坛里有经验的前辈:1.施工队伍不处理对吗?正确的施工工艺应该怎样?
2.现在这种情况需要处理吗?会对桥面使用有什么影响?如果要处理的话,采取什么方法比较好?
2楼
施工队伍的这种做法很令人气愤,箱梁的平整度是有要求的,如果上面还有钢筋混凝土桥面铺装,那么这种2-3厘米的不平整问题不大,可以在桥面铺装上调整。关键是您的这种情况上面直接就是沥青砼了,那么就存在一个厚度的问题。这种事情的解决要从以下几个方面着手:
1.高密度的测量梁顶面标高,尤其是波浪位置,全面掌握高程情况。
2.了解监理单位,业主单位对现在的情况的看法。
3.在掌握了高程情况后,如果高程普遍偏高,那么就无法保证沥青厚度了,只有两个办法,一,凿掉高的部分,二,征得业主同意,调整沥青层的设计标高保证沥青厚度。
4.如果高程普遍偏低能够满足沥青厚度要求,那么就做做监理和业主的工作,局部不合适的地方处理一下,就摊铺沥青吧。
5.现在有一种桥面凿毛设备,可以考察一下,如果你的箱梁只有2-3厘米的波浪的话,用那东西普遍凿毛一下就可以了,而且与沥青层的结合更好。我们辽宁这边,这个凿毛是必须的,设计有要求。
至于你的那个施工队,我认为,如果你能左右局面的话,一定要让他尝点苦头。如果是我,我会弄死他。
回复
3楼
wcxu1 发表于 2015-8-17 11:17 施工队伍的这种做法很令人气愤,箱梁的平整度是有要求的,如果上面还有钢筋混凝土桥面铺装,那么这种2-3厘米 …感谢你的回复,我也觉得应该这样!
回复
4楼
涓
回复