发电机——电动机系统起动问题
寒塘渡鹤影
2015年08月14日 14:31:44
只看楼主

现有125kVA燃气发电机1台,预作为1台75kW空气压缩机的电源,采用变频器起动。燃气发电机参数未知;变频器预采用施耐德AVT61型,经了解其起动电流不超过额定电流的1.2倍,起动时间60S。假设空气压缩机在此变频器起动时间内可正常起动,那该燃气发电机是否可能完成起动过程?若是不能完成,需要多大容量的燃气发电机才可完成?我根据供配电手册中P66柴油发电机的容量计算公式,该发电机容量可满足要求。但由于燃气发电机不如柴油发电机抗冲击性能好,又没有燃气发电机参数,希望有经验的大师们指点。

现有125kVA燃气发电机1台,预作为1台75kW空气压缩机的电源,采用变频器起动。
燃气发电机参数未知;变频器预采用施耐德AVT61型,经了解其起动电流不超过额定电流的1.2倍,起动时间60S。
假设空气压缩机在此变频器起动时间内可正常起动,那该燃气发电机是否可能完成起动过程?
若是不能完成,需要多大容量的燃气发电机才可完成?

我根据供配电手册中P66柴油发电机的容量计算公式,该发电机容量可满足要求。但由于燃气发电机不如柴油发电机抗冲击性能好,又没有燃气发电机参数,希望有经验的大师们指点。

相关推荐

APP内打开