超过1250kva的配变,其变压器保护柜需用断路器柜
small谷
small谷 Lv.2
2015年08月14日 11:26:31
只看楼主

有没有大神能分析下为何不能用熔断器+负荷开关柜撒??

有没有大神能分析下为何不能用熔断器+负荷开关柜撒??
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2015年08月14日 11:36:08
2楼
负荷开关转移电流问题,你可以百度相关论文。简单的说,熔断器发生短路的时候不是同时熔断的,缺相后一般是要求F+N组件要配合跳闸,超过1250后就不行了。
回复
liyongjing12
2015年08月14日 11:47:33
3楼
这么大的变压器肯定要用断路器了!
回复
lingxuct
2015年08月14日 14:36:25
4楼
继电保护规范要求,800KVA以上变压器,要配继电保护了,所以要用断路柜。
回复
small谷
2015年08月14日 14:45:32
5楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-8-14 11:36 负荷开关转移电流问题,你可以百度相关论文。简单的说,熔断器发生短路的时候不是同时熔断的,缺相后一般是 …百度了一下知道了,谢谢大神
回复
dylan3940
2015年08月14日 14:45:35
6楼
前辈,环网柜也可以配继电保护,现在有专用的环网柜综保,保护功能不比断路器柜差
回复
tangyu19901008
2015年08月16日 23:46:02
7楼
负荷开关也只是切断小电流,大电流的话一般不用负荷开关,而用断路器
回复
electricity
2016年04月15日 14:44:39
8楼
FC就是便宜,C的容量就是有限的,你变压器电机越大,C的任务就越重,就越不合算了。
回复
engineershao
2016年04月16日 09:33:10
9楼
保护必须用断路器,但如果在有断路器保护的情况下,再加一个高压隔离,这个隔离就可以用负荷开关+熔断器。
回复
hongbo5588
2016年04月17日 14:50:41
10楼
负荷开关+熔断器组合电器,只适用于1250A以下。这是额定电流与短路电流决定的。负荷开关本身不能开断短路电流,只能分断正常的额定电流,一旦短路需要熔断器来转移。
回复
a396673967
2016年04月17日 20:25:06
11楼
学习学习学习
回复