求教混凝土结构加固设计规范是否是错了
兔子怪
兔子怪 Lv.4
2007年10月27日 21:58:50
只看楼主

大家可以看到公式9.2.3-2是不是有错误,因为等式右边等于左式的第一与第三项,所以说算出的碳纤维的面积是0?是不是公式错了,请大家指教!附公式αfc0bx=fy0As0+φfffAfe-f’y0A’s0

大家可以看到公式9.2.3-2是不是有错误,因为等式右边等于左式的第一与第三项,所以说算出的碳纤维的面积是0?是不是公式错了,请大家指教!附公式αfc0bx=fy0As0+φfffAfe-f’y0A’s0
acc3b4d153485a54d59e.rar
0 B
立即下载
免费打赏
dongbao_0311
2007年10月28日 16:16:47
2楼
(个人理解)
构件初始设计时:公式9.2.3-2左式等于右式的第一与第三项和。
当原设计荷载不能满足现在使用要求时而需要加固时,即M增大,此时引起受压区高度x的变化,从而导致公式9.2.3-2左式不再等于右式的第一与第三项和,因此我们需要根据公式9.2.3-1计算受压区高度x,然后再根据公式9.2.3-2求得Afe。以上均为个人拙见,望进一步探讨!
回复
jiangnanyouzi
2008年10月07日 08:54:24
3楼
查一下混凝土结构加固设计规范GB50367-2006勘误表。
回复