如此这般,消防电梯前室是否需要加压送风?
朔夷001
朔夷001 Lv.2
2015年08月13日 15:28:42
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 朔夷001 于 2015-8-13 15:59 编辑 如下图所示,消防电梯通过室外连廊与楼梯间相通,消防电梯前室是否可以理解为“通过阳台或凹廊联通室外”?是否可以不设加压送风?在线等,各位大神显高明吧~~~~补充:大家可以看一下原高规8.1.1的条文解释的图示!虽然新防火里面有同样的条文,但解释不详细也没有图示。原高规图示里面提供了“楼梯间通过门连通阳台作为自然排烟的一种方式。”

本帖最后由 朔夷001 于 2015-8-13 15:59 编辑

如下图所示,消防电梯通过室外连廊与楼梯间相通,消防电梯前室是否可以理解为“通过阳台或凹廊联通室外”?是否可以不设加压送风?
在线等,各位大神显高明吧~~~~

补充:
大家可以看一下原高规8.1.1的条文解释的图示!
虽然新防火里面有同样的条文,但解释不详细也没有图示。
原高规图示里面提供了“楼梯间通过门连通阳台作为自然排烟的一种方式。”
只是消防电梯前室是否可以呢?

QQ图片20140813152151.png

QQ图片20140813152151.png

免费打赏
fine_2009
2015年08月13日 15:55:02
2楼
我认为自然排烟的话,要把那个M1021去掉才行。
回复
朔夷001
2015年08月13日 16:01:03
3楼
fine_2009 发表于 2015-8-13 15:55 我认为自然排烟的话,要把那个M1021去掉才行。能去掉就好了,建筑不同意啊~看看原高规8.1.1的条文解释,说说你的理解。。。多谢多谢
回复
真仙
2015年08月14日 10:32:27
4楼
这个理论上是可以的。自然排最好还是在上部,可以做排烟窗
回复
cs5111716
2015年09月06日 12:55:42
5楼
严格来说,层高1/2以上的洞口才算排烟口,所以前室排烟口面积不够。当然最后消防说了算。
回复
co1434354485566
2015年09月08日 08:41:58
6楼
自然排烟是排烟气的,疏散门不能作为排烟口。限行规范对自然排烟窗的高度还没有明确说法,也直接导致工程上开一个像门一样的落地大窗,面积满足规范要求。
回复