在传统的电梯电路中,通常是用楼层感应器的信号来进行楼层的翻转。这样井道中每个楼层至少要装一个感应器,占用PLC的输入点数多。由于PLC的编程功能十分丰富,所以可以采取利用上行换速和下行换速信号来进行楼层的翻转,这样只需要在轿厢侧装两只感应器,便可实现电梯楼层的翻转及减速信号的发出,既给安装带来方便又节约了成本。 PLC编程梯形图如下所示(四层电梯为例) 1、当电梯上行时,每当上换速感应器插入隔磁板时,使M0有一个周期的触发。
PLC编程梯形图如下所示(四层电梯为例)
1、当电梯上行时,每当上换速感应器插入隔磁板时,使M0有一个周期的触发。
2、M0吸合一下,使寄存器D200内数值增1。
3、当电梯下行时,每当下换速感应器插入隔磁板时,使M1有一个周期的触发。
4、M1吸合一下,使寄存器D200内的数值减1。
5、当电梯下行到最低层,下强迫开关动作时,使D200内的数值强制为1。
6、当电梯上行到最高层,上强迫开关动作时,使D200内的数值强制为4。
(这里以4层为例)
这样,D200内的实际数值就反映了电梯的实际楼层数值,对D200进行解码,得出M501吸合时为1楼,M502吸合时为2楼,M503吸合时为3楼,M504吸合时为4楼。同时,电梯进行楼层翻转时也给出了电梯的减速信号。