蓄冰时水冷双工况主机回气端结霜严重请教有什么问题?如何处理
蓄冰时水冷双工况主机回气端结霜严重 请教有什么问题?如何处理
|
2楼
这种情况通常是冷凝器换热量过大或蒸发器换热量过小引起的现象,
新的机组,由于在配置冷凝器时,通常配置较大的换热面积,
散热量大,氟多,过冷度大,制冷能力大于吸热能力,超出了膨胀阀的控制能力,引起压机结霜.
测试一下冷凝温度与阀前管温,查一下过冷度是否太大了,
回复
3楼
膨胀阀的开启度过大,应把膨胀阀的调节杆调至中间位置上,以后也不要随便调动。调好后继续运转半小时,观察压缩机上的霜是否在逐渐融化?如果不见动静,那就是系统中的制冷剂加注过多。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现,这是原则。
又不是刚设计安装的系统,不存在什么冷凝器蒸发器换热量过大过小的问题,2楼不懂不要乱说,以免误导求助者。
回复
4楼
检测一下控制系统,怀疑是控温不准
回复
5楼
检测回气过热度,首先判断是否为供液过多,在查询别的!
回复
6楼
荣昌老师,我好崇拜你啊
回复
7楼
荣昌老师分析的让人敬佩,学习了
回复