公司二期项目准备上15mw的机组,想学习电气上面的知识,主要是关于电气主接线及保护,发电机变压器保护配置等等需要学习的问题。自己感觉学习的东西比较多,所以先给分类了,先学习关于 发电机的保护;1、小机组一般要装设几种 发电机保护?问题已解决(查询GB50062-92就可以了)这个帖子不断更新,主要用来学习发电机保护,希望各位老师多多帮助!学习内容发电机纵差保护原理http://www.dianli1000.com/dlsb/fdj/200708/5248.html

公司二期项目准备上15mw的机组,想学习电气上面的知识,主要是关于电气主接线及保护,发电机变压器保护配置等等需要学习的问题。自己感觉学习的东西比较多,所以先给分类了,先学习关于 发电机的保护;

1、小机组一般要装设几种 发电机保护?问题已解决(查询GB50062-92就可以了)



这个帖子不断更新,主要用来学习发电机保护,希望各位老师多多帮助!

学习内容
发电机纵差保护原理
http://www.dianli1000.com/dlsb/fdj/200708/5248.html
不过好像整定的电流有两种说法:
1、躲过发电机的额定电流(主要是为了避免ct二次回路断线后形成的电流差致使发电机纵差保护误动),在二次回路断线后再发生外部短路故障的话(ct的电流是外部故障电流,纵差保护的整定值有可能低于这个,还是会误动),需加装ct二次回路断线监察装置(整定时限大于发电机后备保护时限);
2、躲过外部故障的最大不平衡电流;
而且好像使用第二种电流定值比较好,应为这样保护定值小于发电机的额定电流,可以不加装ct断线监察;(但ct断线后,负荷电流可能引起发电机误动,影响了保护的可靠性)

疑问:
1、一般电厂里面的使用继电器保护的话,是按照第一种还是第二种进行整定的?
2、保护接线在不考虑加装ct断线监察的话,接线方式感觉应该是一样的,对不对?
3、可不可以使用第二种定值,然后再加装ct断线监察;

4、采用速饱和变流器的的差动继电器时,利用差动线圈和平衡线圈的的适当组合和连接,构成高灵敏度的差动保护接线。这句话谁能给我个说明?

免费打赏
tian.heng
2007年10月27日 18:28:24
2楼
新电厂为什么不用微机保护,特别是差动,对于一个15MW的发电机组,投入不是很大吧;现在的差动保护都带CT断线闭锁差动功能
回复
berserk16yue
2007年10月28日 09:08:50
3楼
回楼上,是因为我想先学习下继电器保护的,微机保护在学完继电器保护以后在这个帖子继续跟新的~呵呵~~