今天无意看到这个,以前做工程就位移角不考虑偶然偏心,双向地震的位移角和位移比也是控制的。现在不知道到底要不要控制。
今天无意看到这个,以前做工程就位移角不考虑偶然偏心,双向地震的位移角和位移比也是控制的。现在不知道到底要不要控制。
2楼
位移比大于1.2时需要勾选双向地震
回复
4楼
楼上正确,可以用
回复
5楼
位移比和位移角计算可以不考虑双向地震的。
位移角的计算时即不要考虑偶然偏心也不需要考虑双向地震的。
关于位移比大于1.2是否要考虑双向地震,这种说法在各个地方还不统一,有的认为大于1.4了才考虑双向地震的影响
回复
6楼
我这边是:位移比>1.2只考虑双向地震,位移比<1.2要考虑偶然偏心。
层间位移角:双向地震作用 & 偶然偏心不考虑。
回复
7楼
结构生活 发表于 2015-8-12 09:11 位移比和位移角计算可以不考虑双向地震的。位移角的计算时即不要考虑偶然偏心也不需要考虑双向地震的。 …请问位移比和位移角不考虑双向地震请问在哪看到的?有什么规范或者条文说明吗?
回复
8楼
偷地雷的 发表于 2015-8-12 12:08 我这边是:位移比>1.2只考虑双向地震,位移比<1.2要考虑偶然偏心。层间位移角:双向地震作用 & 偶然偏心 …请问位移比和位移角不考虑双向地震请问在哪看到的?有什么规范或者条文说明吗?
回复
9楼
雷许华 发表于 2015-8-11 22:21 位移比大于1.2时需要勾选双向地震你好,我疑惑的问题是 双向地震情况下位移角和位移比指标要不要控制?
回复
10楼
qiangxq2 发表于 2015-8-12 08:19 位移比大于1.2时需要勾选双向地震你好,我疑惑的问题是 双向地震情况下位移角和位移比指标要不要控制?
回复
11楼
lnhzwgw 发表于 2015-8-12 08:39 楼上正确,可以用你好,我疑惑的问题是 双向地震情况下位移角和位移比指标要不要控制?
回复
12楼
lyt19880704 发表于 2015-8-12 15:10 请问位移比和位移角不考虑双向地震请问在哪看到的?有什么规范或者条文说明吗?高规3.7.3条位移角限值:风荷载、地震作用标准值高规3.4.5条位移比说了要考虑偶然偏心,并没有说要考虑双向地震啊
回复