公共区域强弱电间防水反坎的有效做法
vb2014v
vb2014v Lv.7
2015年08月11日 09:39:16
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-11 19:09 编辑 现强弱电间已经架设相关设备、线缆,为了防止施工用水和雨水倒灌至该区域,准备设置100mm高的防水反坎,而此防水反坎的做法,有什么特殊要求吗?请施工达人解读。

本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-11 19:09 编辑

现强弱电间已经架设相关设备、线缆,为了防止施工用水和雨水倒灌至该区域,准备设置100mm高的防水反坎,而此防水反坎的做法,有什么特殊要求吗?请施工达人解读。
免费打赏
鲲爸爸
2015年08月11日 10:21:56
2楼
没有特别的,切记基层一定清理干净,洒水润湿,铺砂浆砌筑水泥砖,隔天用水泥砂浆抹面成型即可。
回复
dengken205
2015年08月11日 18:25:43
3楼
既然考虑是防水反坎,做素混凝土算了
回复
vb2014v
2015年08月12日 08:47:20
4楼
鲲爸爸 发表于 2015-8-11 10:21 没有特别的,切记基层一定清理干净,洒水润湿,铺砂浆砌筑水泥砖,隔天用水泥砂浆抹面成型即可。反坎的做法,本人经验欠缺,未见过直接用砂浆加砖筑成的,请教是否切实可行,可防水?
回复
vb2014v
2015年08月12日 08:49:10
5楼
dengken205 发表于 2015-8-11 18:25 既然考虑是防水反坎,做素混凝土算了如是素混凝土,简易模板和植筋这两项少不了,这个方案也是本人心里所想到的,多谢
回复
dengken205
2015年08月12日 08:50:30
6楼
vb2014v 发表于 2015-8-12 08:49 如是素混凝土,简易模板和植筋这两项少不了,这个方案也是本人心里所想到的,多谢老问题:砌砖可以不用植筋?为什么素混凝土要植筋?
回复
美wa521de香
2015年08月12日 09:05:17
7楼
直接搞混凝土浇筑就可以吗。没有什么其他的问题呀
回复
鲲爸爸
2015年08月12日 10:23:25
8楼
vb2014v 发表于 2015-8-12 08:47 反坎的做法,本人经验欠缺,未见过直接用砂浆加砖筑成的,请教是否切实可行,可防水?“未见过直接用砂浆加砖筑成的”,这位兄台的意思是应该用混凝土浇筑?
回复
vb2014v
2015年08月12日 10:49:02
9楼
鲲爸爸 发表于 2015-8-12 10:23 “未见过直接用砂浆加砖筑成的”,这位兄台的意思是应该用混凝土浇筑?即材料选用的是混凝土,是的
回复
鲲爸爸
2015年08月12日 11:17:16
10楼
vb2014v 发表于 2015-8-12 10:49 即材料选用的是混凝土,是的区别不大。同样是基底清理干净、支设模板、洒水润湿、浇筑低标号混凝土、拆模修整、表面抹灰。如配一些小直径钢筋会更好。
回复
vb2014v
2015年08月12日 11:19:51
11楼
鲲爸爸 发表于 2015-8-12 11:17 区别不大。同样是基底清理干净、支设模板、洒水润湿、浇筑低标号混凝土、拆模修整、表面抹灰。如配一些小 …想与层主讨论:砌砖抹灰的做法,切实可行,可否防水,本人确实未见过啊
回复

相关推荐

APP内打开