在原混凝土抗风柱上加牛腿,抗风柱如何加固
jiangsuzhangjin
2015年08月10日 16:03:47
只看楼主

新建厂房靠近原厂房,甲方想利用原厂房抗风柱,在原混凝土抗风柱上加牛腿,牛腿上会有吊车梁,吊车起重10T,跨度15m,抗风柱如何加固

新建厂房靠近原厂房,甲方想利用原厂房抗风柱,在原混凝土抗风柱上加牛腿,牛腿上会有吊车梁,吊车起重10T,跨度15m,抗风柱如何加固
免费打赏
jiangsuzhangjin
2015年08月12日 07:47:56
12楼
采菇凉的蘑菇 发表于 2015-8-11 17:54 关键是抗风柱不承受竖向荷载的呀 你吊车那么重 一压抗风柱平面外失稳不就跨了么业主想把吊车梁直接搁在原轴的混凝土抗风柱上,上面钢梁与抗风柱连接和钢柱连接,这样其实是不是也形成了一个一榀门式钢架,如果算下来原来抗风柱配筋不够,对其加固,我是这样考虑的
回复
jiangsuzhangjin
2015年08月12日 07:50:58
13楼
lin0990 发表于 2015-8-11 20:13 根本不行 你想坐牢吗不想:'(,关键设计费公司都收了,操蛋啊
回复
采菇凉的蘑菇
2015年08月12日 08:36:06
14楼
jiangsuzhangjin 发表于 2015-8-12 07:47 业主想把吊车梁直接搁在原轴的混凝土抗风柱上,上面钢梁与抗风柱连接和钢柱连接,这样其实是不是也形成了 …加了吊车 柱宜全高不变截面 柱脚刚接 柱底弯矩变大 基础截面不够 请问你做好了的基础还要挖开重新做么
回复
jiangsuzhangjin
2015年08月12日 10:07:30
15楼
采菇凉的蘑菇 发表于 2015-8-12 08:36 加了吊车 柱宜全高不变截面 柱脚刚接 柱底弯矩变大 基础截面不够 请问你做好了的基础还要挖开重新做么原混凝土抗风柱的基础是打桩的,每根桩的承载力特征值为330kn,三根桩。现在我建模算下来柱底轴力为352kn,抗风柱需配1679mm2,原来抗风柱的配筋为8根16和2根14,配筋差了点,需要对抗风柱加固
回复