这三个回路不平衡没事吗? 这L1,L2,L3我可以理解成三相不平衡吗?

这三个回路不平衡没事吗? 这L1,L2,L3我可以理解成三相不平衡吗?

QQ截图20150809143024.jpg







QQ截图20150809143024.jpg

免费打赏
dqzdhyl
2015年08月17日 18:13:35
12楼
dylan3940 发表于 2015-8-17 15:40 我了个去,三芯电缆就是三相回路了么?那图上五芯电缆就是五相回路了吧!不知道有火线、零线和地线三芯 …顶起。。。。。。。。。。
回复
xwlin1989
2015年08月19日 16:25:17
13楼
小小小的小 发表于 2015-8-17 15:26 你看看他后面的电缆,ZR-YJV-3*4mm2就说明他是个三极开关,当然是三相用电设备了,就是不知道他后面带的负 …不要再这上面误导初学者;我还第一次看到有人这样理解的;图上很明确的用的施耐德的单相漏电开关iDPNa+Vigi系列的,而且三个回路都分别注明L1、L2、L3;假如是三相设备,采用剩余电流保护器做为间接接触防护电器,怎么会没有保护导体(TT接地系统除外)呢,还连最简单的保护开关都选错了呢;
回复
小小小的小
2015年08月20日 10:54:20
14楼
提问她 发表于 2015-8-17 16:09 地板 9#笑话了你是对的:$
回复