二层消防喷淋系统末端试水装置能否放置在一层。请高手解惑
二层消防喷淋系统末端试水装置能否放置在一层。请高手解惑
2楼
每个防火分区要设置1个末端放水
回复
3楼
每个防火分区要设置1个末端放水
回复
4楼
一般是直接放在2层最不利位置,你要移植一层集中设置,不知有什么特别意思?我估计验收的人肯定要到该层的找试水阀,不建议你那么做
回复
5楼
不行,每层一个,二层为末端试水装置
回复
6楼
zp_ks 发表于 2015-8-10 09:02 一般是直接放在2层最不利位置,你要移植一层集中设置,不知有什么特别意思?我估计验收的人肯定要到该层的找 …二层没用放水的位置
回复
7楼
q123321aaa 发表于 2015-8-10 13:55 二层没用放水的位置你意思没有合理的排水地方?一根排水管都做不了??
回复
8楼
我做过的项目可以采取二层单独设置末端排水装置,排水管引至一楼集中排放即可。
回复
9楼
我觉得不可以吧,之所以安装末端试水装置,是想看本层的水压是否满足,你这样设置就没有意义了
回复
10楼
zp_ks 发表于 2015-8-12 08:11 你意思没有合理的排水地方?一根排水管都做不了??设计是这样的,原来有个卫生间,建设单位变别的用途了,就没有排水了
回复
11楼
q123321aaa 发表于 2015-8-12 23:24 设计是这样的,原来有个卫生间,建设单位变别的用途了,就没有排水了那就做根排水管下去好了
回复