施耐德Micrologic7.0漏电保护适用于TN-S系统吗
qhanxijun
qhanxijun Lv.2
2015年08月07日 14:04:52
只看楼主

前一段时间做了一个国外项目为TN-S系统,当时业主要求进线柜配漏电保护(RCD),当时我们选择的是施耐德原厂柜,配的保护为Microgic7.0,配的互感器为一个矩形互感器将ABCN包起来,动作电流范围为0.5-30A,结果运行的时候,拿钳形表测量PE线上的漏点流为21A左右,但是启动的时候配电柜直接跳闸,后来将矩形互感器的出线(接到ACB上)三根线短接,请问大家有没有遇到此问题的,最近查看了大量此方面的资料,有的说漏电保护不适用于TN-S系统,因为正常漏电流为额定电流的20%左右,而适用于TT系统,请大家给出自己的看法

前一段时间做了一个国外项目为TN-S系统,当时业主要求进线柜配漏电保护(RCD),当时我们选择的是施耐德原厂柜,配的保护为Microgic7.0,配的互感器为一个矩形互感器将ABCN包起来,动作电流范围为0.5-30A,结果运行的时候,拿钳形表测量PE线上的漏点流为21A左右,但是启动的时候配电柜直接跳闸,后来将矩形互感器的出线(接到ACB上)三根线短接,请问大家有没有遇到此问题的,最近查看了大量此方面的资料,有的说漏电保护不适用于TN-S系统,因为正常漏电流为额定电流的20%左右,而适用于TT系统,请大家给出自己的看法

相关推荐

APP内打开