会展中心中央空调配比
mrzhaiyaming
2015年08月07日 09:31:10
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠,小弟诚心请教,我今天去我们当地的会展中心,这里分为3个展馆,三个管实际都是连着的,想通的,A馆建筑面积11000平米,高13米,空调主机独立设置,2台开利30HXC200,单台制冷量696KW,室内布置10台松下组空,单台分量为50000立方每小时,供冷量为290.2KW,平时只用8台,A馆使用时,效果还行,冬暖夏凉,冬天是与城市供热换热采暖。可是B馆和C馆效果就不好了,冬天不暖,夏天不凉,这两个馆是一套中央空调系统,主机是燃油溴化锂机组,一台LG的,一台开利的,两台都是1000000大卡(1162KW),B馆建筑面积13500平米,高平均18米,馆内设置5亚太台组空,2台120000风量的,单台供冷量1041.45KW,3台50000风量的,单台供冷量384.66KW;C馆建筑面积9000平米,高15米,馆内设置4台组空,2台亚太50000风量,单台供冷量384.66KW,2台山东金光75000风量,单台供冷量508KW。室内高7、8米的四周布置这风道,都是喷流风口,请问大家,末端的供冷量远大于主机的制冷量,这三个馆有时候还同时开,这样的情况下效果不好可以理解,但是,为什么主机的供回水温度还都正常,也不报故障?如果要保证效果,主机要怎么配?

2015年08月07日 10:07:36
2楼
坐等答案~~
回复
mrzhaiyaming
2015年08月07日 14:09:34
3楼
怎么没人解答啊,着急着急:Q
回复
学暖通的笨笨
2015年08月07日 15:59:45
4楼
本帖最后由 学暖通的笨笨 于 2015-8-7 16:07 编辑

馆内的都是组合式空调箱吗?
还有你说的三个馆有时候还同时开,
是指所有设备需要同时开启?
还是3个展馆有人游客走动的区域设备需要开启?

室内机冷量相加是比主机比主机多很多有可能是考虑的同时使用系数的问题。
不同区域的使用时间不同,所以设备不是全开的


回复
学暖通的笨笨
2015年08月07日 16:16:16
5楼
如果有说错的话,求大手指正:lol
回复
mrzhaiyaming
2015年08月10日 08:35:33
6楼
三个馆如果全开的话也都是白天使用,时间段是相同的,室内都是组空
回复
tuanjie1980
2015年08月10日 09:40:06
7楼
按照你配置的制冷主机来计算,B\C馆的单位面积的冷量只有103W,如果末端都需要开启的时候,这个冷量是严重不足的,不冷也就不奇怪了。
回复
tuanjie1980
2015年08月10日 09:43:33
8楼
我建议,建个模型 把空调负荷算一下,然后再看需要配置的主机容量,对于场馆空调,因为办大型展览的时候,基本上就是全部开启使用,并且人员量也很大,需要把主机的容量配足。
回复
feichengjirao
2015年11月17日 10:11:09
9楼
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!
回复