1 建筑外墙渗漏的分类 近几年来,我国建筑物外墙渗漏水问题呈上升趋势,造成了多方面的影响。外墙渗漏水治理也成为摆在我们面前的一个急待解决的问题。外墙渗漏根据其渗漏程度可划分为两类: 1.1 慢渗:指建筑物内墙或窗框周围长期存在片状或带状的潮湿水迹。慢渗往往导致潮湿部位涂层或墙纸发霉、起皮、鼓包、粉化等损坏。 1.2 快渗:指当雨水冲刷到外墙面上建筑物内墙即出现渗漏水迹,可同时伴有水滴或水流,水量大小与雨量,风压往往成正比,当雨水停止冲刷时水流即逐渐中止,渗漏程度迅速减轻,水迹逐渐干燥,快渗造成墙皮、墙纸、涂层大量起鼓脱落等不良后果。
近几年来,我国建筑物外墙渗漏水问题呈上升趋势,造成了多方面的影响。外墙渗漏水治理也成为摆在我们面前的一个急待解决的问题。外墙渗漏根据其渗漏程度可划分为两类:
1.1 慢渗:指建筑物内墙或窗框周围长期存在片状或带状的潮湿水迹。慢渗往往导致潮湿部位涂层或墙纸发霉、起皮、鼓包、粉化等损坏。
1.2 快渗:指当雨水冲刷到外墙面上建筑物内墙即出现渗漏水迹,可同时伴有水滴或水流,水量大小与雨量,风压往往成正比,当雨水停止冲刷时水流即逐渐中止,渗漏程度迅速减轻,水迹逐渐干燥,快渗造成墙皮、墙纸、涂层大量起鼓脱落等不良后果。
2 建筑外墙渗漏的原因
建筑工程外墙渗漏的原因很多,有设计失误、选材不当、施工工艺不规范、细部做法不认真、自然环境条件的影响等因素造成,具体有以下几方面:
2.1 设计原因
2.1.1不重视细部大样设计,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽、穿墙管、外墙预埋管件、铝合金门窗、幕墙与墙体间的接缝等;
2.1.2 为美观而将外墙饰面砖设计成细缝拼接,使砖与砖之间不能嵌填密封材料,导致漏水;
2.1.3 设计中忽略了不同材料界面的连接。如在外墙设计时层层装饰腰线,且腰线顶部标高与圈梁顶部标高相同,由于外墙砖与混凝土圈梁的温度膨胀系数相差很大,极易产生裂缝,从而使腰线上部渗水。同样原因,女儿墙根部往往也较易开裂渗水;
2.1.4 高层建筑非承重外墙用的砌筑、找平砂浆标号,一般低于承重墙设计用的标号,强度虽能满足设计要求,但透水性增大;
2.1. 5 设计中不重视防水,外墙立面设计没有防水概念及功能设定。
2.2 材料方面的原因
2.2.1 材料本身不合格,砌块加工制作粗糙外观质量差,外形尺寸偏差超标,例截面尺寸不一致且缺棱少角较多。饰面材料质地酥松,吸水率多,色泽深浅不一,甚至出现刷后表面微裂缝。防水涂料,密封材料也存在质量的问题。防水材料质量下降,合格率普遍低下,尤其是小型厂生产的产品,在生产过程中没有经过严格的工艺处理,质量关、技术关都没把好,甚至生产防水材料的原材料的质量也有问题。
2.2.2 砌块、机制粘土砖、水泥的质量达不到要求,强度不够,施工所用的砂石含泥量大、超出规范要求。
2.3 墙体砌筑质量不良
在砖砌体的诸种质量通病中,影响外墙渗漏的原因有:砌筑砂浆配合比不符合设计及规范要求;砖层水平灰缝砂浆饱满度不足80%,竖向灰缝无砂浆(空缝或瞎缝),为雨水渗漏预留了内部通道;框架结构中填充墙砌至接近梁底或板底时,未经停歇,即砌斜砖顶至梁、板底,以后随着砌体因灰缝受压缩变形,造成墙体下沉,斜砌砖体与梁、板间形成间隙,外墙抹灰或刮毛时,在此间隙处形成裂缝;框架柱与填充墙间的拉接筋不满足砖的模数,砌筑时折弯钢筋压入砖层内,形成局部位置砌体与柱间产生较大的间隙,抹灰时该处易产生裂缝。
2.4 砌筑方法的不规范
规定干砖不上墙但用干砖砌筑,砖吸收砂浆中的水分,在位置未最后确定时砂浆已经干燥,水泥根本没有时间进行水化,砂浆的强度达不到设计要求,也不可能得到正常增长,离散性大强度低。砌体不是象砖一样用三一砌法,采用条砌法也是铺浆过长,铺浆厚薄不一,使水平灰缝不饱满,而竖向缝更是缺少砂浆,由于砌块干燥竖缝只得批缝,表面有浆而里空虚,实际是空头或干缝。砌体转角处搭接压槎未同时进行留置了直槎,重新砌筑接槎肯定砂浆不饱满且空头缝较多。填充墙的顶端与梁底斜砌砖两端洞未能砍砖挤紧,碰头填塞砂浆不密实都是造成裂缝存在的可能。
2.5 细部构造处理不当
外墙上有许多凸出外墙面的构件和设备,如挑檐、雨棚、阳台、窗套、落水管等。这些构件有的没做滴水线,或滴水线做得不标准,造成水沿外墙流淌;有的排水坡度不够,甚至反泛水;有的落水口堵塞,造成积水,当与外墙面交接处防水高度不够时,造成外墙渗漏;有的落水管密封不严,又靠墙安装,若有脱节或松动,导致雨水沿外墙流淌而出现渗漏。
3 建筑外墙渗漏防治措施
3.1 重视外墙防水设计
目前,建筑工程设计施工图中关于外墙防水方面的设计内容几乎为空白,在整个设计图纸中既无外墙防水构造详图,又无有关这方面的施工说明,使施工单位无所适从,外墙防水设计的疏忽遗漏是房屋工程设计中普遍存在的问题。
3.2 合理的运用建筑材料
设计时,外墙填充墙应优先考虑采用吸水率低的轻质砌块材料,尽量不要选用加气混凝土砌块,并且在砌体与外墙粱底的交接处,要有抗裂防渗的措施。轻质砌块的质量等级和几何尺寸,应符合现行规范要求。外填充墙应采用标准规格的砌块,砌筑前应先清除砌块表面的污物。砌筑砂浆应选用洁净的中砂,严格按照配合比配制砂浆,严禁用泥砂、石粉砌墙。有条件的宜采用防水砂浆,以确保砂浆强度,提高砂浆的抗渗性能。饰面砖应向有资质厂家采购,要采购等级好、质量优的产品。保证表面光洁,厚度一致,四角方正,颜色均匀,边缘整齐,低吸水率,干缩变形小的面料。
3.3 严格控制外墙施工质量
为保证建筑外墙施工质量,施工中要严格控制砼配合比和水灰比,浇筑施工时要按顺序、方向进行振捣,不得发生漏振现象,砼浇筑完毕后及时进行覆盖养护,待24小时混凝土有一定的强度后方可拆除模板;砌筑用砖和砂浆的质量及强度等级必须符合设计要求,一般宜用混合砂浆砌筑(基础以上)。砌砖前应提前一天把砖浇水湿润,使砖的含水率达到20%左右,墙体砌筑时灰缝的厚度、饱满度及墙体的垂直度和平整度均应符合规范要求。框架填充墙砖砌体与梁接合部位必须按设计与构造要求配置拉结筋,框架梁底与砖墙顶面接触处应待墙体自然沉降稳定后(不能少于一周),再用斜砖挤浆封堵密实。混凝土梁柱与砌体交接处,抹灰前要按规定铺设抗裂网,然后再按要求进行抹灰,以防止抹灰层在接合处产生裂缝。
另外,对于外墙上的门窗洞口、脚手架眼、预留洞口、挑檐、雨棚、阳台、窗套、落水管等细部要特别注意,应严格遵照设计及施工规范进行施工,这些部位都是防渗漏的薄弱点。
3.4 加强外墙细部防渗处理
建筑外墙细部防渗处理包括管道穿墙部位的洞口修补、外墙立管固定处的防水密封处理等。瓷砖贴面应注意面砖粘结剂的选用和勾缝处理,避免外墙砖脱落以及灰缝进水引起的渗透。用涂膜防水涂料。采用外墙涂膜防水材料在整个墙面形成一层完整的无缝防水层,材料的质量直接影响对外墙的保护效果。只有形成一定厚度的弹性涂膜才能保证涂膜防水性能以及对基层微小缝的适应性。
结束语