RW7型户外跌落式熔断器的介绍说明
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年08月06日 23:04:00
来自于断路器
只看楼主

RW7型户外跌落式熔断器 “万德”长期销售户外跌落式熔断器 西安万德高压电气有限公司是集科研、生产、销售、技术服务于一体的高新技术企业。在无功补偿及谐波治理装置、电压无功综合控制、电能质量检测、谐波治理、电量同步采集、电力系统测控及户内外高压真空断路器、负荷开关、隔离开关、高低压成套、智能高频开关电源、技术优势和产品优势。 西安万德高压电气有限公司拥有实力雄厚的开发队伍,研究方向涉及电力电子、电能质量、电力自动化和电力系统高级应用软件。拥有一批国内著名院校的博士、硕士等高级人才。


RW7型户外跌落式熔断器

“万德”长期销售户外跌落式熔断器

西安万德高压电气有限公司是集科研、生产、销售、技术服务于一体的高新技术企业。主要销售各类高压真空断路器,负荷开关,隔离开关,跌落式熔断器,避雷器,固封式极柱,操动机构,放电计数器,高压计量箱,穿墙套管,高压开关柜,接地开关等电工产品。

户外跌落式熔断器的安装方法

1、安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N的拉力),否则容易引起触头发热。

  2、户外跌落式熔断器安装应牢固可靠,不得有任何的晃动现象。

  3、熔管应有向下(25±2)°的倾斜角,以利于熔体熔断时熔管依靠自身重量迅速跌落。

  4、户外跌落式熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配电变压器的外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防熔管掉落引发其他事故。

  5、熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的2/3以上,以免在运行中自行跌落。但熔管亦不可顶死鸭嘴,以防熔体熔断后熔管不能及时跌落。

  6、所用熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N的拉力。

  7、10kv户外跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于0.7m。

户外跌落式熔断器的操作

1、户外跌落式熔断器操作时由2人进行(1人监护,1人操作),必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴,戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作。在雷电交加或者大雨的天气条件下禁止操作。

  2、在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了1倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很校最后拉断迎风边相时,仅有配电变压器对地的电容电流,产生的电火花则很校

来源:输配电设备网

  3、合闸的时候先合迎风边相,再合背风边相。这是因为中间相未合上,相间距离较大,即使产生较大的电弧,造成相间短路的可能性也很校最后合上中间相,仅使配电变压器两相运行变为三相运行,其产生的电火花很小,不会发生异常问题。

  4、因操作跌落式熔断器很频繁,易造成触头烧伤产生毛刺引起接触不良,使触头过热,弹簧压力减小,促使触头接触更为不良,如此形成恶性循环,所以,拉、合熔管时不要用力过猛,合上后,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。

户外跌落式熔断器的运行维护

1、应按要求选择正规厂家的合格产品并正确使用。

  1.1户外跌落式熔断器额定电流与熔体应和负荷电流值匹配,若配合不当必须进行调整。

  1.2操作须仔细认真,严防蛮干,特别是合闸操作,必须使动、静触头接触良好。

  1.3要尽量避免户外跌落式熔断器连续多次断开额定遮断容量,对熔管内壁为钢纸管的熔断器,连续断开额定遮断容量不应超过3次。

  1.4熔管内必须使用正规厂家生产的标准熔体,禁止用铜丝铝丝代替熔体,更不准用铜丝、铝丝及铁丝将触头绑扎使用。

  1.5对新安装或更换的熔断器,要严格验收工序,必须满足规程质量要求。 来源:www.tede.cn

  1.6熔体熔断后应更换新的同规格熔体,不可将熔断后的熔体连结起来再装入熔管继续使用。

  1.7应定期对户外跌落式熔断器进行巡视,每月不少于1次夜间巡视,查看有无放电火花和接触不良现象,如有问题要立即安排处理。

  2、春检停电检修时熔断器的检查内容。

  2.1静、动触头接触是否吻合、紧密完好,有无烧伤痕迹。

  2.2熔断器转动部位是否灵活,有无锈蚀,零部件是否损坏等。

  2.3熔体本身有否受到损伤,经长期通电后有无发热伸长过多使得接触不牢。

  2.4熔管经日晒雨淋后有无损伤变形,长度有无缩短。

  2.5绝缘子有无损伤、裂纹或放电痕迹,拆开上、下引线,用2500V兆欧表测绝缘电阻应符合要求。

  2.6检查户外跌落式熔断器上下连接引线有无松动、放电、过热现象等。



免费打赏