零序电流互感器与电压互感器的原理及作用 零序电流互感器 原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于 零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产 生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带
零序电流互感器
原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的
代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于 零,因此,零序电流互感器
的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电
流使零序电流互感器的环形铁芯中产 生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带
动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
作用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也
可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。
电压互感器原理
电压互感器按原理分为电磁感应式和电容分压式两类。电磁感应式多用于220kV及以下各种电
压等级。电容分压式一般用于110kV以上的电力系统,330~765kV超高压电力系统应用较多。电压互感
器按用途又分为测量用和保护用两类。对前者的主要技术要求是保证必要的准确度;对后者可能有某些
特殊要求,如要求有第三个绕组,铁心中有零序磁通等。
注意:电压互感器二次回路不能短路,否则会引起烧坏线圈,为了防止二次端的短路引起主
电路干扰,加空气开关K1。K1是常闭,K1跳闸时,保护装置将显示PT断线报警。
作用:
①应根据用电设备的需要,选择电压互感器型号、容量、变比、额定电压和准确度等参数。
②接入电路之前,应校验电压互感器的极性。
③接入电路之后,应将二次线圈可靠接地,以防一、二次侧的绝缘击穿时,高压危及人身和
设备的安全。
④运行中的电压互感器在任何情况下都不得短路,其一、二次侧都应安装熔断器,并在一次
侧装设隔离开关。
⑤在电源检修期问,为防止二次侧电源向一次侧送电,应将一次侧的刀闸和一、二次侧的熔
断器都断开。