高压开关柜槽钢基础可否做三条通长?
kuramazgl
kuramazgl Lv.2
2015年08月06日 22:04:36
只看楼主

KYN28柜子,样本上底部槽钢基础是做成了“Ⅱ”形我可不可以做成“三”形,即在一排高压柜下做三条通长10#槽钢基础,支撑柜前/中/后通过二次浇筑,我让槽钢顶部与二次浇筑层处于同一平面

KYN28柜子,样本上底部槽钢基础是做成了“Ⅱ”形
我可不可以做成“三”形,即在一排高压柜下做三条通长10#槽钢基础,支撑柜前/中/后
通过二次浇筑,我让槽钢顶部与二次浇筑层处于同一平面

hanzhg54
2015年08月06日 23:23:17
2楼
前后两条就够了,三条反而不容易找平,
槽钢顶部要高出地面5毫米,不要搞成平的。
回复
lingxuct
2015年08月07日 10:21:48
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-7 10:50 编辑

10KV柜子的深度大的也就1450,小的有1150的,柜子厂家会有基础槽钢要求的建议,一般都做柜前后二条槽钢,不会用三条的,想做的好点,每台柜下为“[]”,前后方向用小一点的槽钢,也有用角钢的,注意不要挡住控制电缆的穿孔。

35KV开关柜(福开产品)深度会大于1500,有用三条槽钢的。
回复
dylan3940
2015年08月07日 10:31:33
4楼
请参照国网采购标准Q/GDW 13088.1-2014
KYN28的地基只要前后两条槽钢就可以。
根据经验,如果柜子较重,例如4000A40kA架空进线柜(有可能超过1.5t),可在柜子中部和加深的后部单独增加这一台的支撑槽钢即可,公差控制在0,-2mm范围内
回复
小宇123
2015年08月07日 11:04:56
5楼
路过,学习下
回复
老有所为
2018年10月11日 20:08:56
6楼
谢谢分享。
回复