配电柜进线电缆剥皮长度问题
foreason
foreason Lv.7
2015年08月06日 14:57:59
只看楼主

电缆是从电缆沟进配电柜,电工在电缆剥皮的时候剥得太长,配电柜外的一段电缆都被剥皮了。请问有没有规范能证明这种施工是错的?

电缆是从电缆沟进配电柜,电工在电缆剥皮的时候剥得太长,配电柜外的一段电缆都被剥皮了。

请问有没有规范能证明这种施工是错的?
免费打赏
foreason
2015年08月06日 14:58:34
2楼
对剥皮长度规范具体要求,是否有规范只允许进配电箱后才能剥皮?
回复
hanzhg54
2015年08月06日 23:25:22
3楼
当然是进柜子后才可剥皮,否则柜底板和电缆穿孔处不好密封。
回复
lingxuct
2015年08月07日 09:12:35
4楼
规范上确实没有剥皮长短的说法,但有导线不能直接放在电缆沟的规定,也不能把电缆终端头放在电缆沟里,电缆终端头必须在配电箱(柜)里固定。

电缆终端头固定也是有规范要求的,钢铠接地也有要求的,电缆头剥出的引线走线也有规范要求的。
回复
beida_energy
2015年08月07日 09:29:31
5楼
电缆进柜子后才可以剥切外护套。
回复
bambooxiaoz
2015年08月07日 10:15:41
6楼
路过学习。。。。。
回复
tangyu19901008
2015年08月09日 13:50:35
7楼
在密封孔上面剥皮会好一点,不会影响密封.剥皮后电缆的分叉处应做好电缆的防潮处理
回复
lsc19590714
2015年08月09日 15:03:26
8楼
你查一下建筑电器施工验收规范,或电缆终端头的施工规范。有相关施工工艺要求。
回复