电缆是从电缆沟进配电柜,电工在电缆剥皮的时候剥得太长,配电柜外的一段电缆都被剥皮了。请问有没有规范能证明这种施工是错的?
电缆是从电缆沟进配电柜,电工在电缆剥皮的时候剥得太长,配电柜外的一段电缆都被剥皮了。
请问有没有规范能证明这种施工是错的?
2楼
对剥皮长度规范具体要求,是否有规范只允许进配电箱后才能剥皮?
回复
3楼
当然是进柜子后才可剥皮,否则柜底板和电缆穿孔处不好密封。
回复
4楼
规范上确实没有剥皮长短的说法,但有导线不能直接放在电缆沟的规定,也不能把电缆终端头放在电缆沟里,电缆终端头必须在配电箱(柜)里固定。
电缆终端头固定也是有规范要求的,钢铠接地也有要求的,电缆头剥出的引线走线也有规范要求的。
回复
5楼
电缆进柜子后才可以剥切外护套。
回复
6楼
路过学习。。。。。
回复
7楼
在密封孔上面剥皮会好一点,不会影响密封.剥皮后电缆的分叉处应做好电缆的防潮处理
回复
8楼
你查一下建筑电器施工验收规范,或电缆终端头的施工规范。有相关施工工艺要求。